  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。

  • 靜壓管樁,,如此設計,是否垃圾,?

    進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢??吹酱驑队涗浖霸O(shè)計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于靜壓管樁的若干技術問題

    關于靜壓管樁的若干技術問題

    關于靜壓管樁的若干技術問題:本項目基礎類型為靜壓管樁,基坑支護采用深層攪拌樁雙排(止水)+高壓旋噴樁+鉆孔灌注樁(擋土),。地質條件比較復雜,,設計要求管樁入強風化粉砂巖。主體一層地下室,,上部結構為2棟18層,。中部為坑中坑(既局部為2層地下室)目前有幾個技術問題想請教下大家,希望專家們能不吝解答,,謝謝~1,、基坑邊離舊建筑物僅4米左右,,最外的一排靜壓管樁離舊建筑物基礎大概6米左右。(舊建筑為3-5層舊民房,,基礎相對薄弱)現靜壓管樁施工過程中應如何合理安排施工順序,?是先做基坑支護還是先施工靜壓管樁?施工靜壓管樁時是先施工中間樁密集處還是施工周邊單樁再壓主體基礎密集樁位,?2,、預制管樁的類型有AB型及A型樁,具體施工過程中應如何合理使用,?(抗拔,?抗壓?)3,、若考慮到樁長的配置,,截樁,接樁等情況,,是否避免接樁的情況,,寧愿適當增加成本配長樁,最后開挖基坑時截樁,。4,、由于坑中坑施工過程中(2層地下室),送樁長度過長,,送樁長度超過10米(空樁最好控制在10米最佳),,但現場的樁機(800噸)送樁比較困難(送樁

  • 風口與正壓機的聯動問題

    火災時正壓送風口打開后應聯動正壓機啟動,當送風口70度防火閥熔斷關閉風口后應聯動風機關閉,。送風口與正壓機的聯動除了通過報警控制器聯動外,,還是否需要有風口與正壓機的直接聯動? 1,、機械加壓送風的防煙設施的作用就是向需要防煙的疏散通道部位送入足夠的新鮮空氣,,使其疏散通道維持高出建筑物其他部位的壓力,從而把著火區域產生的煙氣堵截在防煙部位之外,,便于是受災人員進行疏散,。 2、正壓送風口熔斷器的動作溫度為280℃而非70℃,,不過正壓送風口有無熔斷器,,但該正壓送風系統的吸入口需設置70℃防火閥。其兩者在控制方式上是有差別的,,①熔斷器280℃正壓送風口:煙感報警后,,24V電控開閥,送出信號,,280℃熔斷器再控制閥關閉,;②無熔斷器正壓送風口:煙感報警后,,24V電控開閥,送出信號,;與該正壓送風口匹配使用的防火閥,;70℃熔斷器控制閉閥,送出信號,。

  • 靜壓預應力管樁施工過程的控制

    隨著人類對環保意識的不斷增強,,靜壓法將逐漸取代錘擊法。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷,、質量穩定,、造價低等優點,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,,但是在實際應用過程中,,施工質量和安全問題頻頻出現。本文從實際工作經驗出發,,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全,。靜壓預應力管樁施工過程的控制

  • 靜壓預應力管樁施工技術

    靜壓預應力管樁施工技術

    一,、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖     二、靜壓預應力管樁施工工序圖    

  • 關于靜壓管樁施工斷樁的幾種情況

    結合現場實際,,與管樁工人老師傅交流,,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,,進一步加深對管樁的感性認識,。

  • 請教?,?靜壓管樁檢測存在的問題,?

    現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,,現靜載試驗六根樁,,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,,也不正常,,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,,請大家談談各自的高見，場地?0多米厚的淤泥層,。

  • 管樁施工中靜壓壓不下,,怎么辦,?

    碰到一個問題;樁長40米左右,配樁3節,。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 ,。施工招標是按照靜壓管樁。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊,。代價認為更換費用過高,。附:1.6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,,6-2a層為粉加粉土,,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800,。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,,大部分樁進入6-1就壓不下了,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右,。 2.Z56號孔附近試樁,,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,,壓樁力降低到300KN,。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,,承載力降低,。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,,對比判斷,。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?

  • 開利19XR高壓機突發致命故障

     機組為開利19XR機組,,07年產主機,,10000V高壓機組,某日開機立即報了一次推力軸承溫度高報保護停機,,廠家要求拆機頭檢查原因,。拆機后各零件有不同損傷,見附件,有同行類似經驗的,,分析下原因,。是不是低速大齒輪疲勞掉了那塊碎片導致的。

  • 凱思特-氣浮機空壓機的故障分析

    凱思特-氣浮機空壓機的故障分析

    氣浮機空壓機的故障分析 氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器,。對水體中含有的一些比重接近于水的細微籍其自重難于下沉或上浮即可采用該氣浮裝置,。氣浮機是污水處理設備中處理效果較好的一款設備,廣泛應用于工業和市政污水的處理中,,能夠有效去除污水中的固體懸浮物,、油脂以及各種膠狀物,其出水水質好,,能夠達到國家標準,。今天要講的是氣浮機空壓機的故障分析,希望能對大家有所幫助,。 氣浮機在污水處理中得到很大的運用,,空壓機是我們氣浮機的主要氣源，如果我們的空壓機產生問題,,這將嚴重影響我們氣浮機的正常工作,,氣浮機的空壓機產生故障的原因主要包括以下方面: 1.氣浮機產生問題是時候,檢查一下,空壓機是不是實際用氣量大于機組輸出氣量,空壓機放氣,進氣閥故障.這時候我們要檢查進氣閥,進行維修. 2.檢查氣浮機是不是最小壓力閥卡死。 3.檢查氣浮機的負載電磁閥(1SV)故障,,這時候我們要專業工作人員進行維修,。 4.檢查空壓機是不是傳動系統不正常,環境溫度過高,,空氣濾清器堵塞

  • 厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

    厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工

  • 靜壓預應力砼管樁施工工藝

    靜壓預應力砼管樁施工工藝

  • 靜壓預應力管樁監理實施細則

    靜壓預應力管樁監理實施細則

  • 淺談靜壓PHC管樁在高層建筑中的應用

    由于靜壓PHC管樁具有施工噪聲小、無污染,、無廢漿,、樁的破損率低等優點,在大中型城市建筑工程中被廣泛應用,。本文主要就靜壓PHC管樁的施工工藝展開闡述,,以供參考。1.前言靜壓PHC管樁是利用靜壓機自重以及其配置重量提供反力,,利用液壓機構將預制管樁壓入土中的一種施工工藝,,通常適用于高壓縮性粘土層或砂性較輕的軟粘土層。由于靜壓PHC管樁具有施工噪聲小,、無污染,、無廢漿、樁的破損率低等優點,,且隨著建筑業的不斷發展,,PHC管樁由原來的低壓樁力(80—160t)、小規格管樁(300mm、400mm)發展到目前高強度(C80),、大壓樁力(600—800t),、大規格的管樁(400—600mm),在大中型城市建筑工程中更為廣泛應用,。在此,,本文就靜壓PHC管樁在高層建筑中的應用展開簡要闡述,以供參考,。2.靜壓PHC管樁施工的優點PHc管樁的樁身混凝土強度達C80,,具有較高的抗壓強度和較好的抗彎強度。PHC管樁產品規格多,,樁節長常用的有5~12m多種規格,,施工時可根據地質條件合理搭配樁長,減少截樁,,工程造價經濟合理,。在壓樁過程中,壓樁力可以直觀,、安全,、準確地讀出且自動記錄

  • 某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某靜壓預應力混凝土管樁結構施工圖,圖紙包括:樁位平面圖,,截樁樁頂與承臺連接詳圖,,樁基說明等。 投稿網友: langxieci-0806 上傳時間: 2014-05-23

  • 請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準

    請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準:不論是現行規范或者地方標準說明的我覺得都很籠統,,希望全國的同行給個具體的做法,,我覺得這樣更能有利于現場施工的操作,謝謝,!