  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理???有誰遇見過這樣的情況沒,,指點一下

  • 管樁灌芯是這樣做的吧-續

    第二步鋼筋制作就位:第三部砼澆筑:

  • 【分享】管樁灌芯是這樣做的吧

    如何重新發圖呢?點擊編輯已經無法操作了呢后續貼

  • 請教:管樁灌芯砼試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下

  • 工作筆記——預應力管樁試樁要不要灌芯

    如果是承壓破壞性試樁,,還是建議灌芯,因為灌芯可大大改善樁頭受力性能,,避免樁頭壓碎,。 如果承壓荷載比較小,100噸左右,,是可以不用灌的,,經濟。 如果是抗拔樁,,按圖集和規范要求灌芯,。 附灌芯長度: 1、江蘇省預應力管樁省標圖集蘇G03-2012,,P50~53,,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值,;微膨脹混凝土,,強度等級宜與承臺相同,且不應低于C40,。 2,、江蘇省預應力竹節樁圖集蘇G19-2012,P34,、P35,,灌芯長度:承壓、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值,;不低于C40微膨脹混凝土,,并于承臺或基礎梁一起澆筑。 3,、國標預應力管樁圖集10G409,,P41,,灌芯長度:承壓樁取3D和1.5m的較大值;抗拔樁取計算長度和3.5m的較大值,;混凝土強度等級同承臺或基礎梁,。 4、預應力混凝土管樁技術規程(江蘇?。〥GJ32-TJ109-2010 第3.4.1條,,灌芯長度:承壓樁取5D和2.0m的較大值;抗拔樁取8D和3.5m的較大值,,不低于C40微膨脹混凝土,。

  • 管樁被石頭堵住,,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,有更新的嗎,?

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦,。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,,考慮單打入式噪音大,損耗大,。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,,拿來和大家共享,!

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,直徑400 PHC-A,,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 靜壓管樁,,如此設計,,是否垃圾?

    進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,。看到打樁記錄及設計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題,?

  • 江蘇管樁圖集(蘇G03-2012)

    為方便大家搜索下載,從論壇中挑出來,,借花獻佛,!