我們工地上19層框剪結構,,基礎采用500預應力管樁基礎,,施工工藝采用錘擊管樁。我們現場的試裝樁情況及標準是這樣的:試打樁情況:58#樁位于ZK24勘測孔附近,,配樁長度10米,,露出地面0.6米,入土深度9.4米,,有效樁長為5.695米,,錘重5噸,落距2.5米以上,,總錘擊數為761擊,,最后三陣貫入度為10mm,10mm,,7mm,,每陣10擊。樁端持力層為強風化花崗巖,。233#樁位于ZK15勘測孔附近,,配樁長度8米,送樁深度3.3米,,有效樁長為7.10米,,錘重5噸,落距2.5米以上,,總錘擊數為768擊,,最后三陣貫入度為8mm,,10mmm,7mm,,每陣10擊,。樁端持力層為強風化花崗巖。281#樁位于ZK27勘測孔附近,,配樁長度7米,,送樁深度2.2米,有效樁長為6.11米,,錘重5噸,,落距2.5米以上,總錘擊數為578擊,,最后三陣貫入度為10mm,,10mmm,8mm,,每陣10擊,。樁端持力層為強風化花崗巖。確定打樁標準: (1) 有效樁長≤9米,,最后三陣貫入度為1.0cm,,樁錘落距≥2.5m,。(2) 有效樁長>9米,,最后三
PHC管樁樁基樁承臺施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于工業與民用建筑中PHC管樁樁基承臺施工,采用磚砌胎模,。2 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 材料:1 水泥:宜用32.5~42.5礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,。2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%,。水:應用自來水或不含有害物質的潔凈水,。3 石子:卵石或碎石,粒徑5~32㎜,,含泥量不大于2%,。4 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,,有出廠說明書及復試報告,,表面無老銹和油污。5 墊塊:用1:3水泥砂漿埋22號大燒絲提前預制成或用塑料卡墊,。6 綁扎鋼筋鐵絲:規格18~20號鐵絲燒成,。7 外加劑、摻合料,,根據施工需要通過試驗確定,。8 商品混凝土:采用泵送商品混凝土,。9 紅磚:采用MU10等級機制紅磚作磚胎模。2.1.2 主要機具:1 澆筑混凝土:應備有混凝土輸送泵,、磅秤,、混凝土攪拌機、插入式振搗器,、平尖頭鐵鍬,、膠皮管、手推車,、木抹子和鐵盤等,。2 綁扎鋼筋:
請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準:不論是現行規范或者地方標準說明的我覺得都很籠統,希望全國的同行給個具體的做法,,我覺得這樣更能有利于現場施工的操作,,謝謝!
在現在的樁基礎設計中,管樁樁基已使用得非常普及,;為了使設計人員更合理地設計好管樁樁基,,現就管樁樁身的單樁豎向極限承載力標準值、單樁豎向承載力設計值與單樁豎向承載力最大特征值的計算式列出,,是否正確,,請大家參考并參與討論,以便在討論中相互促進,、共同提高,。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助,。
雖然知道應該和往年一樣,但是不出合格標準還是有點不放心,,不知道什么時候能出呢,?
來源:一級市政建造師
看了一些帖子,基礎考試的通過是上,、下午要分別及格,,而不是總分??记芭嘤枙r的老師說的,,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,,知道情況的指點,。
現在購買設備材料時,常用到一些標準代號,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面雖然自己常寫這樣子但也不是很了解.想在這里整理一下!
湖北省地方標準-預應力混凝土管樁基礎規程
管樁樁身的豎向極限承載力標準值,、設計值與特征值的關系(一)、計算公式:管樁樁身的豎向極限承載力標準值Qpk,、樁身豎向承載力設計值Rp與單樁豎向承載力最大特征值Ra的計算: 1,、管樁樁身豎向承載力設計值Rp的確定: 根據03SG409《預應力混凝土管樁》國家標準圖集中的說明第6.2.5條的計算式可以計算出樁身豎向承載力設計值Rp:Rp=AfcΨc。 式中Rp—管樁樁身豎向承載力設計值KN,; A—管樁樁身橫截面積mm2,; fc—混凝土軸心抗壓強度設計值MPa; Ψc—工作條件系數,,取Ψc=0.70 ,。 2、單樁豎向承載力最大特征值Ra的確定: 根據03SG409《預應力混凝土管樁》國家標準圖集中的說明第6.2.6條的計算式可以計算出單樁豎向承載力最大特征值Ra:Ra= Rp/1.35,。 3,、管樁樁身的豎向極限承載力標準值Qpk的確定: 第一種確定方法:根據GB50007—2002《建筑地基基礎設計規范》附錄中單樁豎向樁身極限承載力標準值Qpk=2 Ra。 第二種
樁承臺施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于工業與民用建筑中PHC管樁樁基承臺施工,,采用磚砌胎模。
江蘇省出了新標準管樁不能用于抗拔樁設計了,,江蘇省住房和城鄉建設廳文件(蘇建科【2010】78號關于規定預應力混凝土管樁適用范圍的通知各省轄市建設局(委):為進一步提高我省建筑工程質量,,確保建筑結構安全,依據國家和省相關法律法規及技術標準,,結合建筑工程結構設計和工程實踐經驗,,針對采用離心成型的先張法預應力混凝土環形截面樁(簡稱預應力混凝土管樁(適用范圍作以下兩條規定,請遵照執行:一,、預應力混凝土管樁不應用作抗拔樁,,在承受較大水平荷載作用或可能出現拉應力的樁基中應慎用;二、預應力混凝土管樁的選用除應符合國家現行有關標準,、規范的規定,,尚應滿足我省現行有關規程、圖集的要求,,切實做到確保安全,、合理適用。 2010年3月9日[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-7-17 20:02 編輯 ]
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!
對于燈具的色溫(CCT)和顯色性(CRI)一直有個問題搞不懂。我知道某燈具的CRI確定方式是把一組標準色(好像一般是8個,,可以更多)放在它和一個標準光源下對比,,然后通過計算的出。問題是那個所謂的“標準光源”是什么意思,?比如一個色溫是4000K的熒光燈,,那么標準光源是按色溫“4000K”算,還是按燈的類型“熒光燈”算,?
請問各位通過專業考試的達人,,考試時用的標準匯編買那個版本的比較好啊。感覺現在市面上的沒有一本是能包括所有那些標準的,,甚至只包括那些主要標準的都沒有,。不知道大家用的都是哪個版本啊,還是去買單行本,。還有那幾本手冊是不是都要買呢,?望各位達人不吝賜教。
03ZG002民用多層磚房抗震構造03ZG003多層和高層混凝土房屋結構抗震構造