管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!
預應力混凝土管樁有施工速度快,,質量容易保證等特點,在立交橋,、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣,。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊、定位,、打樁,、接樁等主要步驟。施工中也會出現樁頭爆裂,、樁身裂縫等問題,,視破壞情況,可用環氧樹脂補強,,必要時要將壞樁報廢并同時補樁,。 根據有關規定,預應力管樁必須進行質量抽檢,,可采用靜載,、動載等方法。預應力管樁施工——起吊
為了釋放承臺群樁擠土應力,,采用打應力釋放孔(消擠孔),。應力釋放孔徑300mm,深25m,,隔500mm打一個,。
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,施工時,,有個別的樁截樁后,,剩余的部分相對還是比較長,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,,把這半截樁接到另一號樁上去用了。對于這個問題,,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,,說法各異,有的說是允許的,,有的說不允許,,究竟哪種說法正確的呢? 求各位大神指點,!
如圖所示:風機樁基礎,樁頂設計標高為2.2m,,現在施工單位打樁打的參差不齊,,最大相差350mm,。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,,所以承臺不能整體降低,,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,不好綁扎,;同時樁機已退場,,基坑已開挖,復打不現實?,F(xiàn)施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,,局部加厚承臺的厚度,請教各位老師,,這種處理方式可行不,?遇到這種情況怎么處理?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)
隨著人類對環保意識的不斷增強,,靜壓法將逐漸取代錘擊法,。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定,、造價低等優點,,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,,施工質量和安全問題頻頻出現,。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,,以確保管樁施工質量和安全。靜壓預應力管樁施工過程的控制
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,,望各位前輩多多提意見,。
最近正在準備關于這個課題的論文,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議,。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,,鉆梅花樁......
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,地表土為凍土,,打樁前地表回填約500厚山皮石,。樁長10~14m,送樁7m,。管樁設計PHC-AB400(95),。1、試樁時可以調低液壓表值,,這樣試樁樁長就長,,為以后調整數值提供方便,;2、試樁前應先看地質報告,,根據剖面圖初步確定樁長,;3、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,,這樣能準確確定樁長,,以防斷層的出現。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,,而試樁時沿著短邊分布,,導致長樁大量進場,很多樁壓不倒設計標高)4,、試樁長度是從地表開始算,,工程樁樁長應減去送樁深度;5,、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,,能否送到指定標高;6,、送樁時應考慮到抱樁長度,,即大約有3m的長度是無法送的。7,、集水坑,、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,應提前看圖紙,,減少以后截樁工程量,;8、送樁時前期可以只使用主缸送,,這樣能加快速度,,終壓時要使用主、副缸同時壓,,速度比較慢,;9、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工,;10,、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據?,?(即有3根工程樁和試樁一樣,,露出地表)。
碰到一個問題;樁長40米左右,,配樁3節,。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁,。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊,。代價認為更換費用過高。附:1.6-1層為粉質粘土,,樁端土承載力特征值850,,6-2a層為粉加粉土,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,,樁端土承載力特征值1800,。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,大部分樁進入6-1就壓不下了,,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右,。 2.Z56號孔附近試樁,樁端距離6-2a層1.0米左右時,,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,,壓樁力降低到300KN。附近行政樓也出現類似情況,,6小時后壓時,,承載力降低。 根據上述情況,,設計要求繼續試樁,,對比判斷。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用,?
碰到一個問題;樁長40米左右,,配樁3節,。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁,。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊,。代價認為更換費用過高。附:勘察資料:6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,,6-2a層為粉加粉土,,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800,。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,,大部分樁進入6-1的底部還有1米多就無法進入,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右,。 2.Z56號孔附近試樁,,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,,壓樁力降低到300KN,。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,,承載力降低,。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,,對比判斷,。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?4.勘察是否應該修改報告,。4是否提早做靜荷載試驗,?
一、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二,、靜壓預應力管樁施工工序圖
最新一個項目,,基礎為PHC管樁+筏板,樁長未41米,,設計要求樁底有2米C40混凝土封底,。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,沉樁形式為柴油錘擊樁,。請教各位大佬,,2米封底混凝土采用什么方法可以施工?
結合現場實際,,與管樁工人老師傅交流,,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,,進一步加深對管樁的感性認識,。
1、施工操作工藝2,、(缺)3,、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
預應力混凝土管樁有施工速度快,質量容易保證等特點,在立交橋,、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊,、定位,、打樁、接樁等主要步驟,。施工中也會出現樁頭爆裂,、樁身裂縫等問題,視破壞情況,,可用環氧樹脂補強,,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,,預應力管樁必須進行質量抽檢,,可采用靜載、動載等方法,。 ——————————————————★預應力管樁施工★→起吊
厚層密實砂大直徑靜壓管樁施工
現在手上同一地塊上2個項目,地質勘察資料也基本一致,A幢框架8層綜合辦公樓,設計D400管樁,樁長24M,試樁采用的靜壓樁機施工,20天試樁靜載測試極限承載力300T,B幢12層綜合樓框架12層設計D500管樁,樁長24M,樁長24M試樁采用的錘擊樁機施工,20天試樁靜載測試極限承載力300T,離預計的極限承載力400T相去甚遠樁尖持力層均為8-2#黏土,進8-2#黏土層基本均為5M左右,針對這種情況有專家能解惑嗎,謝謝,期待你的回音