管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享!
如圖所示:風機樁基礎,,樁頂設計標高為2.2m,,現在施工單位打樁打的參差不齊,最大相差350mm,。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,所以承臺不能整體降低,,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,,不好綁扎,;同時樁機已退場,基坑已開挖,,復打不現實?,F(xiàn)施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,局部加厚承臺的厚度,,請教各位老師,,這種處理方式可行不?遇到這種情況怎么處理,?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)
為了釋放承臺群樁擠土應力,,采用打應力釋放孔(消擠孔)。應力釋放孔徑300mm,,深25m,,隔500mm打一個。
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,,施工時,,有個別的樁截樁后,剩余的部分相對還是比較長,,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,把這半截樁接到另一號樁上去用了,。對于這個問題,,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,說法各異,,有的說是允許的,有的說不允許,,究竟哪種說法正確的呢,? 求各位大神指點!
隨著人類對環保意識的不斷增強,,靜壓法將逐漸取代錘擊法,。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷、質量穩定,、造價低等優點,,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,但是在實際應用過程中,,施工質量和安全問題頻頻出現,。本文從實際工作經驗出發,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,,以確保管樁施工質量和安全,。靜壓預應力管樁施工過程的控制
一,、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二、靜壓預應力管樁施工工序圖
結合現場實際,,與管樁工人老師傅交流,,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,同時附上幾張管樁現場施工照片,,進一步加深對管樁的感性認識,。
最新一個項目,基礎為PHC管樁+筏板,,樁長未41米,,設計要求樁底有2米C40混凝土封底。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,,沉樁形式為柴油錘擊樁,。請教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工,?
預應力混凝土管樁有施工速度快,,質量容易保證等特點,在立交橋,、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊,、定位,、打樁、接樁等主要步驟,。施工中也會出現樁頭爆裂,、樁身裂縫等問題,視破壞情況,,可用環氧樹脂補強,,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,,預應力管樁必須進行質量抽檢,,可采用靜載、動載等方法,。預應力管樁施工——起吊
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,,望各位前輩多多提意見。
最近正在準備關于這個課題的論文,,希望做過的前輩有重點的談?給小弟一點建議,。我做過的一個是采用柴油取芯鉆,鉆梅花樁......
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,,地表土為凍土,,打樁前地表回填約500厚山皮石,。樁長10~14m,送樁7m,。管樁設計PHC-AB400(95),。1、試樁時可以調低液壓表值,,這樣試樁樁長就長,,為以后調整數值提供方便;2,、試樁前應先看地質報告,,根據剖面圖初步確定樁長;3,、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,,這樣能準確確定樁長,以防斷層的出現,。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,,而試樁時沿著短邊分布,導致長樁大量進場,,很多樁壓不倒設計標高)4,、試樁長度是從地表開始算,工程樁樁長應減去送樁深度,;5,、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,能否送到指定標高,;6,、送樁時應考慮到抱樁長度,即大約有3m的長度是無法送的,。7,、集水坑、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,,應提前看圖紙,,減少以后截樁工程量,;8,、送樁時前期可以只使用主缸送,這樣能加快速度,,終壓時要使用主,、副缸同時壓,速度比較慢,;9,、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工,;10、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據,?,?(即有3根工程樁和試樁一樣,露出地表),。
碰到一個問題;樁長40米左右,配樁3節,。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 ,。施工招標是按照靜壓管樁。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊,。代價認為更換費用過高,。附:1.6-1層為粉質粘土,樁端土承載力特征值850,,6-2a層為粉加粉土,,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,樁端土承載力特征值1800,。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,,大部分樁進入6-1就壓不下了,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右,。 2.Z56號孔附近試樁,,樁端距離6-2a層1.0米左右時,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,,壓樁力降低到300KN,。附近行政樓也出現類似情況,6小時后壓時,,承載力降低,。 根據上述情況,設計要求繼續試樁,,對比判斷,。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用?
碰到一個問題;樁長40米左右,,配樁3節,。圖紙中寫明暫定靜壓 是否錘擊根據試樁決定 。施工招標是按照靜壓管樁,。靜壓樁架已經進場 不是錘擊靜壓兩用的樁架.試樁后設計建議最后一節樁錘擊,。代價認為更換費用過高。附:勘察資料:6-1層為粉質粘土,,樁端土承載力特征值850,,6-2a層為粉加粉土,樁端土承載力特征值1500,6-2b層為礫砂,,樁端土承載力特征值1800,。靜壓管樁在6-1粘土層應能順利沉樁,大部分樁進入6-1的底部還有1米多就無法進入,,距離勘察報告顯示的6-2有1-2米左右,。 2.Z56號孔附近試樁,樁端距離6-2a層1.0米左右時,,壓樁力達到1500KN.設計單樁承載力930KN.當繼續送樁時,,壓樁力降低到300KN。附近行政樓也出現類似情況,,6小時后壓時,,承載力降低。 根據上述情況,,設計要求繼續試樁,,對比判斷。我想問一下 1錘擊和靜壓的差價 2差價是否小于靜壓后截樁接樁的費用 3.編制施工招標預算的時候是否要考慮錘擊費用,?4.勘察是否應該修改報告,。4是否提早做靜荷載試驗?
PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工
管樁施工完畢后,,準備承臺開挖了,,可承臺里好多水,大家有什么辦法嗎,?是否要施工單位出一份基坑降水方案呢,?另管樁的承臺開挖需要注意什么事項?施工方面的,。,。。,。求解?。。,?!
論文簡介:通過廣州珠江電廠煤碼頭技術改造工程PHC 管樁斜樁嵌巖施工的成功實例, 全面介紹該工程的地質條件、施工方法,、施工工藝等, 為PHC 管樁斜樁 投稿網友:gogotong 上傳時間: 2013-07-18