由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
請教關于靜壓PHC混凝土預應力管樁標準:不論是現行規范或者地方標準說明的我覺得都很籠統,,希望全國的同行給個具體的做法,,我覺得這樣更能有利于現場施工的操作,,謝謝,!
求助關于PHC預應力砼管樁施工工藝及規程
PHC預應力砼管樁靜壓施工工法(超級詳細)
希望沒有重復,否則,,請見諒,。[local]1[/local]
請教諸位大神,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖,、掏土等清樁方法沒有成效,烤火,、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求!??!
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,,一定要他施工,;開機的不熟悉,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂,?
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,,是地質,、設計原因還是檢測、施工的原因,。
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理?能補焊一塊嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]