  • 排水支管設置及套管問題

    驗收規范說排水塑料管道支吊架最大間距DN110是2m,請問樓層3m假如兩層就需要3個支架,,但我看有的工地就1層設了1個,,那剩下的1個是否是經過樓板的固定還是少設了1個?還有管道穿樓板時應設套管,,不設違反強規不呢,?(比如說排水塑料管)謝謝。

  • 對排水立管和橫支管一些理解

    對排水立管和橫支管一些理解

    剛做設計,,請大家多指教

  • 排水橫支管可以這樣設嗎,有什么不妥

    現在遇到一個小別墅,,二層衛生間前室地下是一層客廳,,洗手盆排水管按照常規做,,客廳里面有外露排水支管,,不太美觀,就想不前室部分排水支管做板上,,到衛生間再做板下,,這樣合適不

  • 排水支管與立管連接高度問題

    排水支管與立管連接高度問題

    衛生間中排水管與立管在什么地方連接,看了很多圖紙,,大部分在350左右,。但裝修如果吊頂空間不夠的話,最少能做到多少,?查哪本圖集呢,,謝謝各位

  • 排水支管接入立管的間距

    給排水規范4.3.12條及表4.3.12對支管的接入有要求,對于立管在樓層轉彎時也按表中間距考慮,,我的問題,,只有四層及以下時,,加大一檔排出管時距離是否不受限制(注中明確排出管比立管大一號,距離可縮小一檔)

  • 地漏為什么不可以在排水支管的末端?

    前幾日審圖,他們提出意見說我地漏設置在排水支管的末端了,,不可以,以前那樣做也沒那個要求啊,有時候沒辦法只好做在最后了,,各位同行告訴一下,為什么不可以做在最末端?

  • 求助衛生間排水支管倒坡問題~

    如題,我的項目比較奇葩,,衛生間排水立管用的是鑄鐵管,,抱箍接口,每層接支管預留50cmPVC管,,現在的問題是,,我們預留的PVC管處澆筑了1m高的混凝土臺子,使得預留的支管接口處的PVC管倒坡了,,請問各位大神,,這種倒坡會影響到衛生間的排水嗎?

  • 衛生間排水支管是否要設套管

    衛生間的排水支管,,是否需要設置套管,?按規范要求,凡穿樓板的均應設置套管,。但我經歷的工程,,沒有給衛生間排水支管做過套管的。

  • 【求助】竣工悲劇了:衛生間排水支管怎么辦

    【求助】竣工悲劇了:衛生間排水支管怎么辦

    室內衛生間內有排水立管,,現在已經把立管做好了,,衛生間內有根梁,大概500高,,排水支管現在怎么搞,,必須穿梁么?有沒有別的辦法解決呀,。,。。,。,。急~~

  • 衛生間排水支管施工,,請指教?

    衛生間排水支管施工,請指教?

    項目剛做的衛生間排水支管施工,,現在只是做了一層,,急需我們提出意見。學識有限,,懇求看到的各位指點指點,,這樣才能把工程做的更好。謝謝,!

  • 降板衛生間排水支管是否可以穿梁?

    由于衛生間在樓上樓下形式不一樣.降板后有排水支管需要穿梁后才能連接到立管的情況.不知道大家在做工程的時候怎么處理這種情況.本工程為一別墅!謝謝!

  • 大便器的排水支管可以牽的很長嗎?

    現在有一個公共廁所了,,里面有大便器,,小便器,然后做了排水橫管,,我埋在室內的地下,,然后做建筑的說那個橫管要埋到室外去,要不堵了還不得把廁所鍬了才能修,,那就移到室外吧,,可我一查規范排水管離構筑物至少得有2.5米遠啊,那大便器接橫干管的支管不是要拉2.5米長,?想想都覺的不可思議了,,還有啊,說到橫管要埋到室外,,那小便器的排水橫管是不是也要埋到室外,,然后廁所被排水管圍個圈。,。,。好奇怪的樣子啊,!我知道問題很白,,不過還是希望有做過的解答下啊,完全沒做過,,現在真恨不能找個廁所來研究下,。

  • 排水橫支管距離上面樓板的距離,?

    請問一般住宅樓,排水橫支管距離上面樓板的距離規范上有規定嗎,?還是根據圖紙選用的圖集確定,?排水主立管距離墻面的距離,在規范中還是在圖集有規定?實際施工安裝管道要依據什么去安裝,?請教,,先謝謝了!

  • 【請教】住宅廚房排水支管管徑

    請教各位大蝦,,住宅廚房排水橫支管管徑應該是DN75還是DN50,?我們這里的設計院都設計的是DN75,說是新規,,但我翻看了《建筑給排水設計規范2003版》,,上面沒有明確說明住宅廚房排水DN75,倒是表4.4.4上有廚房洗菜盆排水管管徑為DN50,,條文說明上也只是說公共食堂廚房排水管管徑應適當加大,。因此迷糊了……請大蝦明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 編輯 ]

  • 關于立管底部接入排水支管問題的討論

    建筑給排水規范,4.3.12規定了靠近排水立管底部的排水支管連接的垂直及水平距離的要求,。但是在實際工程中,,對于“立管底部”產生疑問。比如,,一二層為商鋪,,三層以上為住宅。那么住宅的排水管必須在二層頂部合并轉走,,此處算不算立管底部,,三層排水支管接入是否考慮垂直距離。請大家踴躍討論,,最好提出依據,。

  • 鑄鐵立管與室內的PVC排水支管連接

    想請教一下關于鑄鐵立管與室內的PVC排水支管連接時,遇到穿墻套管位置偏位,,無法緊密連接,,有沒有什么好的連接方法?或者什么連接軟接頭,?

  • 廚房排水橫支管與櫥柜沖突的解決方法

    廚房排水橫支管與櫥柜沖突的解決方法

    主要是精裝不同意穿櫥柜,,真是無語。立管用的鑄鐵管,,橫支管用的是PVC,。橫支管的三通壓不到找平層里。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-9-29 12:04 編輯 ]

  • 排水管的橫支管管徑如何確定

    請教,,排水橫支管的管徑根據什么確定,?比如,有15個坐便器,,9個蹲便器的污水管管徑用多少,?另有15個洗臉盆,15個淋浴器的廢水管管徑多少?

  • 乙字彎上部的排水支管需要單排否?

    乙字彎上部的排水支管需要單排否?

    如圖.如果是圖一所示的情況,那么立管轉彎的上部,排水支管需如圖一所示接入,或者單排.如果這段水平干管換成乙字彎呢?上部的排水支管能否如圖二直接接入?或者也要如圖一一樣采取措施?

  • 關于洗臉盆排水支管存水彎的問題

    今天我看到施工單位提交的治理建筑工程質量通病的方案,,其中有一條:禁止在洗臉盆的排水支管上裝設存水彎,,說老實話,我很詫異,,不知這是哪個規范里面的規定,,并且是“禁止”一詞,請高手告知,!謝謝,!