現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,,憑經驗,,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
當前,高層建筑越來越多,,對于南方空調的設置必不可少,,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,,又如何處理,? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭,、只加斜三通,,還是在板上設地漏更好? 2,、對于空調板為重疊式,,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口,? 請個位大師探討,!
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),,空調板上再設一個地漏,。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,,也不需通氣帽
圖紙上標的風管機冷凝水管是DN20UPVC,,UPVC排水管最小的管徑應該是DN50吧,,DN20是否應該用UPVC給水管呢?用什么壓力等級的呢,?1.6MPA或者2.0MPA呢,?
暖通設計新手,,請教大家空調的冷凍水、冷凝水在施工中經常用什么管材,?曾看到措施中提到:冷凝管宜采用鍍鋅鋼管,。施工說明中常看到冷凍水有用鍍鋅鋼管,,那相比于其他管材有什么優勢,,出處又在哪里(規范、手冊,、圖集),?在此謝過先
1、一個30多平方的客廳和一個20多平方的臥室,,空調室外機必須放在一個室外空調板上,,且不能垂直上下放。問,,空調板自少要多長,?2、高層空調冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸縮節,,我發現市場上好像沒有這么小的伸縮節!謝謝解答,!
如果住宅客廳空調立式機的冷凝水管排至陽臺雨水的地漏,可行否?現在唯一不敢把握的就是水量的多少,及陽臺地漏周圍是不是經常是濕的!!請教了!!謝謝!!!!
28層高層塔式住宅,,一層10戶,外墻保溫為3cm聚氨酯現場發泡,,外墻干掛大理石,,其中6處空調外機位下方為600mm寬梁,,這6處冷凝水立管只能貼外墻敷設。設計的方案是冷凝水立管設在外墻干掛石材的的龍骨里面,,我覺得不大妥當,,怕將來冷凝水管維修麻煩,貼外墻大理石敷設吧,,又影響建筑外立面的效果,,矛盾中……不知道大家有什么好的建議
我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有,?(希望大家都說說)
空調機位靠近雨水管位置,,不知可否不單設冷凝水管而直接排入雨水管或是上部設冷凝水管,到底層時排入雨水管,?下大雨的時候會不會發生雨水從管道中涌出的現象,?
中央空調冷凝水管設計安裝
小弟我做這行不久,,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡,。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡,。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,,而旁邊進水管上卻沒有,。空調設備為10匹左右,,最近一直處于除濕(即制冷狀態),,冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,,當時因管路不長,,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫,。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁,?我不明白,難道這么厚的管壁也會凝水嗎,?