  • 空調末端冷凝水的排放問題,。

    我最近做了個工程,,現在發現變風量機組冷凝水排不出去。有U型彎,,有坡度,,積水盤不漏,積水盤高度5厘米,,風量15000,,機外余壓250PA。求助各位大俠,,急?。?!

  • 請教空調冷凝水的排放問題

    本人有個地下室超市改造,,采用落地式空調箱,周圍沒有排水溝和集水井,,請問如何解決空調冷凝水的排放問題,,謝謝。另外聽說有一種專門的排放設備,,不知哪位同行碰到過,。

  • 可以這么處理空調冷凝水嗎,?

    我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,,我覺得一直將立管落下去,,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有,?(希望大家都說說)

  • 暖通空調——空調冷凝水排放

    在中央空調的冷凍水,、冷卻水、冷凝水三個水系統中,,一般設計對冷凍水及冷卻水系統相當重視,,施工時對施工質量的管理及試壓等環節也做的比較周到,運行一段時間后所出的問題較少,,而對冷凝水系統的關注則相對差一些,,酒店類建筑大部分空調末端安裝在天花板上,由于冷凝水排放所出問題的滯后性,,往往在打濕天花板造成損失后才能發現問題,,因而對冷凝水的排放也應引起足夠的重視,。

  • 淺談空調設備冷凝水排放問題

    空調設備的冷凝水排放是空調工程的重要組成部分,,近幾年在設計和施工中往往考慮不周,,存在不少問題,,本文結合某新改擴建的大型商場空調工程談一些觀點,。 (長沙特靈水系統中央空調安裝咨詢13973127998 www.hj0731.com) 冷凝水設備排放水 空調設備在熱季節運行的過程中會產生冷凝水,。冷凝水的排放是空調設計的重要組成部分,,但在筆者所接觸的空調工程中,發現空調設備的冷凝水排放系統往往考慮不周,,其中既有設計的原因,,又有施工的原因,還有監理在工程監管過程中被忽略的原因,。這些原因都會造成返工或交工后給工程留下重要隱患,。 一、風冷分體式空調機的冷凝水排放 風冷分體式空調機常見有3 種機型:柜式,、壁掛式,、吸頂式(埋入式)。商場的一個辦公樓的四層安裝的是風冷柜式機,。5Hp的兩臺,,3Hp 的五臺。室外機安裝在屋面上,,室內機安裝在房間墻角靠窗側,。冷凝水的排放管是這樣安裝的:在窗下開個洞,排放管由洞內穿出,,因為考慮美觀,,管口不

  • 空調冷凝水排放的施工細節標準

       在中央空調的冷凍水、冷卻水,、冷凝水三個水系統中,,一般設計對冷凍水及冷卻水系統相當重視,施工時對施工質量的管理及試壓等環節也做的比較周到,,運行一段時間后所出的問題較少,,而對冷凝水系統的關注則相對差一些,酒店類建筑大部分空調末端安裝在天花板上,,由于冷凝水排放所出問題的滯后性,,往往在打濕天花板造成損失后才能發現問題,因而對冷凝水的排放也應引起足夠的重視,。(長沙水系統中央空調安裝咨詢13973127998 www.hj0731.com)    一,、影響空調冷凝水正常排放的因素:    1、使用非規范冷凝水管材質,如PVC等,。    2,、保溫未處理好,冷凍水管冷媒管結露,。    3,、密封未處理好,未打膠粘劑,,或膠粘劑未打牢,。    4、坡度不夠,,冷凝水排不出去,。    5、濕度太大,,出風口產生結露現象,。 &

  • 請教關于冷凝水的排放問題

    有一組合式空調箱,風量是171000m3/h,制冷量是729000kal/h,其冷凝水排放十分不暢,,除了管路有堵塞以及冷凝盤管有沙眼及負壓太大以外,,還有困難有哪些問題導致冷凝水排放不通暢啊,望賜教??!不勝感激!

  • 關于空調冷凝水的一點疑問

    小弟我做這行不久,,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡,。經進一步檢查,,發現冷凝水管上附有很多水滴,而旁邊進水管上卻沒有,??照{(diào)設備為10匹左右,最近一直處于除濕(即制冷狀態),,冷凝水管采用PPR進水管,,管徑32,當時因管路不長,,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫,。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁,?我不明白,,難道這么厚的管壁也會凝水嗎?

  • 關于空調冷凝水和雨水的問題

    我在做一棟住宅時21層一層商鋪,,2-21塔樓(住宅),。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面,。這樣可以嗎,?

  • 多層戶式空調冷凝水是否可以有組織排放

    請教各位: 條件:新建三層辦公建筑,,單側走廊,建筑正立面和側立面要設宣傳畫,,走廊無吊頂,,背立面有室外樓梯; 問題:二,、三層的辦公室空調室外機的放置位置,,二、三層冷凝水的處理方式(上面散排會弄臟墻面),,能否接建筑的落水管里,。

  • 解析家用空調冷凝水排放的幾個問題

    本帖最后由 路人乙 于 2013-5-7 12:00 編輯 空調冷凝水排放,是指制冷時室內冷凝水排放,。室外機主要是排除室內冷熱空氣的,,并不產生冷凝水,冷凝水是由于室內機組工作產生的,??照{(diào)冷凝水排放是非常的普遍,因此整理了以下這幾個疑問,,并進行了相關資料查找,,對其詳細的解釋，和大家共同來討論一下!一,、空調冷凝水必須間接排

  • 空調冷凝水間接排放具體做法

    建筑給排水規范中對空調冷凝水等排水管明確了需要采用間接排水,,不知道各位大神是如何處理的。我碰到有三種處理方式:1.直接散派至室外,,2.在立管下方設雨水口,,3.排至水封井。不知道那種方式比較好一點,。還是另有其他方式,。

  • 雨水管能和空調冷凝水合并排放么?

    雨水管能和空調冷凝水合并排放么,?

    如圖,雨水管YL-A-1為雨水管,,KNL-A-a1為冷凝水管,,同在一個位置下,我覺得兩根管在外墻下,,一大一小非常不美觀,,影響外立面觀感質量,我現在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一條管了,,具體做法就是在雨水管上,,在空調洞下方15cm的地方開個110*50的斜三通,這樣既省材料又美觀:lol,,不知道我這樣是不是野蠻施工,,規范里不懂允不允許,請各位同行,、哥哥,、姐姐、妹妹,、師傅,、師娘,探討探討,,反正我已經這樣操作了:lol,,請各位踴躍吐槽啊,!小弟我會虛心接受的,,么么噠!:D

  • 冷凝水排放,求各位大師幫忙,。

    空調室內機排水接口距屋頂僅35CM,接口通埋在墻內的落水管,,墻為剪力墻,,室外不允許有落水管,而室內裝修要加吊頂,,空調室內機排水出口低于接口,,請問如何解決。大聲疾呼,,請求幫助,。

  • 關于空調冷凝水管道的問題

    現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,,憑經驗,,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?

  • 也請教關于冷凝水的排放問題

    吊頂高度不夠,,現在想幾臺盤管集中一根冷凝水立管,,立管沿墻體內敷設,再利用地面找平層及地磚下敷設水平排水管至地漏,。請問這樣可以嗎,?水管采用upvc?要保溫嗎,?

  • 空調冷凝水管如何設置更好,?

    當前,,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題,。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理,? 1,、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,,還是在板上設地漏更好,? 2、對于空調板為重疊式,,是在每層板上均設排水接口,,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討,!

  • 大家如何設計住宅空調冷凝水管

    我一般是設De50立管,,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),,空調板上再設一個地漏,。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,,也不需通氣帽