亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電站鍋爐風機選型及使用導則

    電站鍋爐風機選型及使用導則

  • 鍋爐風機噪聲的危害及其防治對策初探

    目前在很多企業,受工業生產和供暖需求,,鍋爐的安裝,、使用非常普及。但很多鍋爐由于存在選址欠佳和風機性能不良等因素,,鍋爐噪聲影響周圍居民安靜的工作,、生活環境,損害人民身體健康,,常常引發擾民事件,,產生糾紛。經統計,,2004年我區因噪聲引發的信訪案件占環境信訪案件的30%,。因此,鍋爐風機噪聲治理日益重要,。 1 ,、 環境噪聲污染的危害 噪聲對人體的影響和危害一般可分為勞動保護和環境保護兩方面,,前面指危害人的身體健康,,導致各種疾病的發生,后者指干擾環境安靜,,影響人們正常的工作和生活,。噪聲對人體健康危害主要表現在:損傷聽力,造成噪聲性耳聾;導致大腦皮層興奮和平衡失調,,腦血管功能損害,,導致神經衰弱;損傷心血管系統,,引發消化系統失調,,影響內分泌;干擾人們正常的生活,、休息,、語言交談和日常的工作學習,分散注意力,,降低工作效率,。

  • 鍋爐房通風軸流風機選型

    面積355平的燃氣鍋爐房通風問題,平時3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m計算,,不清楚防爆軸流風機的型號參數等,,誰幫我選下

  • 鍋爐除塵器,、風機、煙囪的位置及管道布置

    鍋爐除塵器、風機,、煙囪的位置及管道布置根據鍋爐運行情況和鍋爐房的實際情況確定各裝置的位置,。一旦確定了各裝置的位置,管道的布置也就基本可以確定了,。對各裝置及管道的布置應力求簡單,,緊湊,管路短,,占地面積省,,并使安裝、操作和檢修一方便,。除塵管道配置應考慮以下條件:(l)在生產工藝和現場條件允許的前提下,,系統的管道應盡可能短,以便節省投資,、減少運行費用,。(2)對于多個污染源的場合,可以分散布置多個獨一系統,,也可以采用聯合布置成集中系統,。壓縮除塵系統數量對減少排放源和維護管理均有好處。(3)粉塵質量濃度較大時,,管道以垂直或傾斜布置為宜,。斜管與水平面的夾角應大于粉塵的安息角。采用水平管道,,風速應大些,,同時應設置清灰孔,其風速應比垂直管道高2一5m/s,。(4)為降低系統的壓力損失,,管道彎頭的曲率半徑以管徑的1.5-2倍為宜管道的三通及主管與主管的連接處,以取夾角小350為宜,。管道漸擴管和漸縮管的擴張角以1-200為宜,、收縮角以250為宜。(5)風機入口與管道的連接以漸擴或漸縮的直管最好,。如采用彎管,,

  • 鍋爐引風機起動不起來的原因

    我剛參加工作,主管廠里鍋爐,,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,,請哪位仁兄給點見意,,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝,!

  • 變頻器在工業鍋爐風機上的應用

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1,、引言 某木材加工廠由于產品轉向,但仍需使用原有的10t/h鍋爐一臺,,由于用汽量減少形成大馬拉小車,,只能采取間歇供汽,至使鍋爐風機啟動,、停止頻繁,,由于系當?shù)匦‰娋W(wǎng)供電、啟動時常跳閘,?;谏鲜鰡栴},廠方下決心,在鍋爐風機上使用變頻器,,但該廠地處邊遠地區,,技術力量薄弱,管理還有待改進,,為保證改造后的設備安全和穩定運行,,在實施中,我們采取了一些非常規做法,,現介紹如下: 2,、方案 該廠鍋爐僅有汽包水位自動調節系統、水位過低,、汽壓過高報警,、聯鎖裝置;鼓,、引風機由

  • 北京鍋爐風機電機要求臥式

    Y5-47型鍋爐通引風機的型式 (1)引風機制成單吸入,,機號有№4、5,、6,、8、9,、12,、12.4七種。 (2)引風機又可制成左旋轉和右施轉兩種型式,。從傳動部正視風機,,如葉輪順時針旋轉稱為右旋轉,以“右”表示,,逆時針旋轉稱為左旋轉以“左”表示,。 (3)風機的出風口位置以機殼的出風口角度表示,。“左”“右”均可制成0°,、90°,、180°三種角度。 Y5-47型鍋爐離心引風機的結構 風機由葉輪,、機殼,、進風口、傳動部,、調節風讓等部分組成,。 (1)葉輪:有12片,材料為16Mn的后傾平板葉片,,焊接于弧錐形前盤與平板形后盤中間,,經靜、動平衡校正,,因此,,運轉平穩,有較高的強度和耐磨性,,使用壽命較長,。 (2)機殼:用鋼板焊接成蝸殼整體?!?以上“左”,、“右”旋轉通用。 (3)進風口:斂散式的進風口制成,,采用滾動軸承,。(3)型:整體桶式軸承箱,用30°機油油潤滑,,№8以上有油位標志及溫度計,,有水冷裝置,須加輸水管,,耗水里量0.5~1m 3 /h,,№6以下有風扇自冷。(1)型:№4~6用兩只并列軸承座,,潤滑有軸

  • 中源變頻器在鍋爐風機節能改造中的應用

    中源變頻器在鍋爐風機節能改造中的應用

    目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,,加之因生產、工藝等方面的變化,,需要經常調節氣體和液體的流量,、壓力、溫度等;目前,,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量,、壓力、溫度等,。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體,、液體流量調節的要求,。這種落后的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,,而且調節精度差,,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重,。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命,。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展,。變頻調速性能日趨完美,,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業帶來了可觀的經濟效益,,推動了工業生產的自動化進程,。 變頻調速用于交流異

  • 鍋爐事故預想之風機油站著火

    二、可能原因: 1.油系統彎頭,、焊口,、法蘭、接頭等處發生漏油,,并且漏出的油接觸到熱體,。 2.因外界力量不小心使油管擊破,造成噴油起火,。 3.油站附近違章動火施工,。 三、主要現象: 1.就地油站著火,、冒煙 2.廠房里有焦糊味 3.油站參數發生異常 四,、處理措施: 1.調度人員

  • G4-73-11NO.14鍋爐離心通風機

    圖紙簡介: 圖紙為鍋爐離心通風機的裝配圖,還有風機安裝說明,,傳動方式為聯軸器傳動 投稿網友: yjrjsyjr 上傳時間: 2013-07-09

  • [鍋爐]半噸的鍋爐到底用不用加引風機?

    最近幫別人做了一點小活兒,,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,,反燒的臥式手燒爐,。該廠區全是平房,面積不到3000平米,,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),,但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,,不過我也想請教哪位大俠:1,。多大的爐子必須要加引風機?2,。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用,?

  • 鍋爐給水一般要如何處理

    鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量,?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J(rèn)為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。,。。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 燃氣鍋爐是否都需要設置送,、引風機

    兄弟不是學暖通的,問題比較弱,,還請大家看看,,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,,還是不管多大都需要,。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機,?

  • 電站鍋爐風機選型和使用導則 DLT 468-2004

    電站鍋爐風機選型和使用導則 DLT 468-2004

  • 基于變頻器的鍋爐鼓、引風機節能控制系統

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統,。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,,給出了系統的控制方式,進行了節能分析,,實際使用證明,,該控制系統控制效果良好,節能效果十分明顯,。 關鍵詞:ABB變頻器,;節能;引風機,;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用。同時,變頻技術也已從U/F比控制,、電壓空間矢量控制,,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO、GTR,發展到IGBT,、IGCT,,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實

  • CFB鍋爐風機變頻調速系統變頻與工頻互相自動切換問題.

    最近在CFB爐一次風機(2500KW)準備新上一套變頻調速系統代替原來的風機擋擋板節流節能.為了提高可靠性,想采用工/變頻自動切換系統,在故障時能自動轉到工頻運行,工頻運行時也能自動轉到變頻運行,中間爐內壓力允許有一定波動,但不能造成MFT動作停爐.國內制造的有些變頻器好像專門考慮這方面的需要,可較輕松實現.但進口的變頻器沒有專門考慮這方面的問題,但國產的高壓大功率變頻器的可靠性和穩定性沒有多大把握.現在請教各位同仁,誰有這方面的經驗,特別是如何解決風機擋板開關時間長,爐子壓力波動大,防止MFT聯鎖跳爐的問題?工切換的程序?切換延時?非常感謝.

  • 14MW常壓熱水鍋爐引風機工作電流疑問

    我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,配的是90KW的引風機,,風量6.3萬,,風壓為4400pa,額定工作電流為169A,。采用變頻器調節,。目前還在運行調試階段,,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,查看變頻器顯示的電流為100A左右,,不到110A,,鼓風的變頻器只能開到30,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況,。新手求助,,引風變頻幾乎調到最高了,電流也才100A左右,,這是不是說明引風機出力不夠?。恳趺唇鉀Q才好???希望大家多多幫忙~~~~~~