鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,,屋頂有110米左右高,,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢,?如果可以,,那風機風量得怎么選擇啊,?謝謝大俠們,!
鍋爐排煙初塵濃度怎么計算?還有SOx,。(附上公式和各符號名稱,,單位)書上排煙初塵公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排塵濃度,,mg/m3 MA-鍋爐排煙出口總排塵量,,mg/h Vy-鍋爐煙氣量,m3/h Tpy-鍋爐排煙溫度,,k P-排煙絕對壓力,,Pa B-鍋爐燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,,% Qnet.
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管,、補風管,、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢?
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 編輯 問個簡單的問題中央空調的燃氣鍋爐房排煙管坡度為什么向下坡,,煙不是應該向上走嗎,?
控制鍋爐排煙溫度高的技術措施 1
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津,。還有,,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了
鍋爐排煙溫度偏高,, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下,, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素,, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,,減少排煙損失,提高鍋爐效率,。 一,、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,,造成排煙溫度升高原因主要有漏風,、摻冷風量多、受熱面 積灰,、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等,。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風,、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一,, 是
現在上海一處酒店施工,,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,,要求按相關圖集安裝,,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算,。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,,其中最大的防煙分區為500㎡,,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧,。是不是我對高規理解錯了,,請各位指教。謝了,![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
事故兼排煙風機,,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖,。,。。謝謝了
請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間,、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口,。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,那么當小房間著火時開啟風機,,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”,?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
三層樓,內走道129米,,設置了3個排煙口,,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動,。不知道這三種我說的對不對,。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,,到現場之后怎么接線與控制,?謝謝
原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),因為鋼結構承重及美觀的考慮,,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),,現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入,。不知道行不行,?
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通),。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢?
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有,?比如我做的一個工程,,同一個系統里面,風機風量14400CMH,,排煙口有2個6750的,,2個5000的,1個6300的,,另外還有2-3個沒記清楚的,。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,,怎么判斷哪個風量是不是夠了,?全開風口的話哪個都不到設計要求,。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了,。請大家指教,!
二臺排煙風機,。一臺15KW,一臺18,。5KW,請問是否要降壓起動,?請問斷路器選多大,?熱繼選多大?排煙風機降壓起動違反規范嗎,?那一條,?謝謝真的好急。,。,。。
本人是新來的,,目前從事消防安裝工作,。最近有一個銀行的消防改造工程需要設計排煙風機,由于對防排煙設計完全不熟悉,,所以只有請教各位高人:該項目為一個銀行分理處,,大廳面積有約500平米,層高3.5米(有吊頂),,整個改造區域內達不到消防規范要求的自然排煙開窗面積,,目前初步設計為一臺5.5KW的排煙風機實現機械排煙,風量約為12000多,,請問高手這種設計能否滿足該區域內的排煙設計要求,![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 編輯 ]
鍋爐排煙風機
鍋爐排煙風機專題,為您提供鍋爐排煙風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鍋爐排煙風機 相關的專業交流討論,,更多鍋爐排煙風機相關內容請?jiān)L問