  • 重慶龍湖某商區正壓風機

    圖紙簡介: 2003年 重慶某成套廠龍湖某商區正壓風機 投稿網友: a79247940 上傳時間: 2013-09-29 圖紙省份:

  • 請教:正壓送風的風機問題

    高規中規定送風的風機應為離心風機或軸留風機,,想請問各位高手:采用混流風機或斜流風機是否可行,按工作原理混流風機或斜流風機是否屬于軸留風機,?

  • 關于正壓風機余壓選擇的疑惑

    今天看規范,,發現一個問題,,不曉得有沒有提出來過哈,高規 8.3.7.1條防煙樓梯間40~50Pa,,8.3.7.2前室,、合用前室、消防電梯間前室,,封閉避難層為25~30Pa,,條文解釋要求:不要都取最高值或都取最低值,我想問下為什么,,誰研究過,,能不能指點一下

  • 屋頂正壓風機的控制問題

    設有屋頂正壓風機的建筑物,將屋頂風機的控制柜和火災自動報警系統相連,,當發生火災時能夠實現自動運行,。還應有手動控制線,,如果采用的是單速風機,現在的問題是:1:手動控制線有幾根,,我看有的圖上標的是KVV-7x1.5,,有的是KVV-8x1.5,這個手控線到底用幾根,?是不是跟實現的功能有關2:現在畫的圖紙,,風機采用的是KB0系列產品,如果實現自動控制,,是不是要添加相應的消防模塊,,KB0這個好像沒有。3:如果實現手動控制,,是不是還要在KB0的基礎上,,自己設計控制系統,來實現火災時的手動控制實現,。

  • 【不解】奇怪:變頻的正壓風機也可以嗎?

    民規:13.9.6 消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。可是我在一個已建成項目中(上海,、超高層辦公),,碰到的是變頻運行的正壓風機,其使用原因是正壓分段后,,要求同一臺風機輸出不同風量,,因此采用設計使用變頻器的多段變頻運行功能。如一臺正壓風機在不同樓層著火時,,分別運行在25HZ,35HZ,45HZ(這三個數值是現場實測風壓后確定的,,設計階段無法精確計算,這也是使用變頻而不用雙速風機的一個原因),。項目已經通過驗收了,,我有點疑惑。這個條文的規定到底是明確不能使用變頻器呢,,還是可以使用變頻器,?控制裝置的含義是什么?

  • 關于正壓送風機選擇問題,。

    問幾個問題:1,、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百,?求詳細,。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了,? 3、如果2不行,,那么如果要另選風機,,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會不會有什么大問題,?

  • 屋頂正壓風機啟動失敗,,求助

    屋頂(18層住宅)正壓風機11KW,,配電采用雙電源末端切換,電源由地下室變電所低壓柜直接引來,,距離90米左右(平面狹長),,現在施工單位反映,啟動一兩分鐘就跳閘,。ZRYJV-1-5X6,,NS125-3P/32A,請專家指點迷津

  • 正壓送風機與風道是如何連接

    正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

  • 無報警系統的正壓風機如何啟動?如何聯動

    1,,利用消火栓按鈕啟泵線兩個觸點和風機聯動,。這樣,,火災時,啟動消火栓泵的同時也啟動風機.2,,送風口邊設按鈕,風口的微動開關和風機聯動,。大家說說還有什么好的方法?

  • 正壓送風為雙速風機是否合適,?

    一項目設計院按如下理由: 高規強條6.2.8(黑體字):地下室,、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門,。地上樓梯、地下樓梯各自分開,,按各自的層數計算風量,,所以出現風量的差別。 故設計為雙速正壓送風機,。。我覺得這樣做十分浪費造價,。。想聽一下大家的看法,。。

  • 屋頂正壓送風機你們都采用什么類型的,?

    我一直用臥式的軸流風機,,露天設置。有次審圖的提出了防腐問題,,問我如何防止雨水腐蝕?我問了廠家,,廠家說可以在車間里噴塑防腐就行。我想問問你們,,大家都說說你們都設置什么類型的風機?立式的軸流,?還是離心風機箱?還是設在屋頂蓋個風機房呢,?

  • 正壓送風系統風機屋頂坐裝問題

    各位大俠,,小弟在做一個酒店的消防工程,在做其中的正壓送風系統時遇到一些小問題,。一臺風量36000CMH,15kw的軸流風機,,原本打算在屋頂下面那層吊裝,但甲方改了該樓層的用途,,原吊裝方案因不能滿足天花高度要求而更改為在屋頂坐裝。請問各位在屋頂坐裝的風機需要做混凝土基礎嗎,?有沒有別的方法可以代替混凝土基礎?

  • 哪些類型的風機可以作為屋面正壓風機使用,?

    哪些類型的風機可以作為屋面正壓風機使用,?

    哪些風機可以作為屋面正壓風機使用?如軸流風機(我只聽過這個)

  • 關于正壓送風機安裝問題請教

    我們現在做的是軸流式屋頂通風機(正壓送風機,,位置在樓頂),,我記得應該是直接墩坐(風機橫裝)在土建的風道上的,,可是設計要求是從土建在樓頂伸出的風道上橫向做一段風管,然后是將風機立裝與風管連接,,不知道設計是否合適,風機的外殼是玻璃鋼的,,立裝之后不知道,,發生火災的時候啟動能否正常運行,?請各位指點一二,不勝感激,!~

  • 正壓送風機控制箱(99d303-2)

    按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能

  • HTF 可否作為正壓送風機?

    各位,,請教個問題:經常會看見圖紙上正壓送風機用HTF-I型的,結果昨天有人提出說這個設備用作排煙是可以,,但作為正壓送風不合適?求教是否有這個說法,?

  • 【求教】正壓風機和旁通閥泄壓聯動如何控制,?

    設備專業提了個條件,,給樓梯間的加壓風機設了進風電動閥和旁通電動閥,進風電動閥跟風機同時開關,;在樓梯間設風壓傳感器,壓力大了還要開旁通電動閥泄壓,。不知道大家誰做過這種,給我仔細講講看吧,,我覺得這壓力控制的旁通電動閥有可能在風機工作時會有好幾次打開和閉合動作,這對于火警系統來說,,怎么控制的?

  • 風機正壓安裝和負壓安裝有什么區別,?

    安裝的uv光解設備,,風機放設備前面正壓安裝時就4,、50度,,但負壓安裝放設備后面就7,、80度。這到底是怎么回事,?按道理來說是不會出現溫度差異的?求高手解答,。

  • 關于排煙補風機和正壓送風機的問題

    請問各位排煙風機和正壓送風機是否也需要在280℃下,,保證運行30分鐘嗎?采用離心風機箱的話,,電機是外置還是內置啊,?各位幫忙解答一下吧,謝謝了,!