這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
配電箱上安插座可以嗎,?如圖: 如果 可以,, 給個理由,如果 不行,,也給個理由 ,。
施工臨時用電規范不是規定每臺用電設備必須有各自的專用的開關箱,,且施工現場臨時用電必須實行三級配電制。現場一碘鎢燈的電源直接從二級配電箱接入,,二級配電箱內設了個照明插座,,這樣是違規的吧?
戶內配電箱接線有什么要求,,什么時候需要燙錫,?,線大于10平方毫米時需要么》,?,,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求,?
照明插座配電箱 主開關為塑殼斷路器,,分開關為微型斷路器,是用銅排還是電線,,若用電線的話,,多股電線壓接在一個銅鼻子上是否符合規范?一個端子不是不允許壓接兩根線么,?且硬線壓接,,容易連接不緊,這個連接方式是不是有問題,?有沒有規范或國家工藝標準來約束,?
各位高手能具體講解一下嗎?住宅如按每戶6KW功率算,,配電箱內照明開關和插座開關根據什么選擇,?新人求教:handshake
六年前本人進行家庭裝修時,,因埋地敷管,將本層樓板的電線割斷(什么電線記不清了),,導致樓下鄰居家里漆黑一片,。后將割斷的電線接好,并掛錫焊焊接,,外纏多道絕緣膠布,,再加套管埋好,樓下鄰居用電恢復正常,。六年后,樓下鄰居家里的配電箱里插座開關閘刀合不上了,,老跳閘,,而照明和空調開關閘刀正常,家用照明電沒問題,。請問樓下的插座線路的問題與六年前本人家地板割斷線一事有沒有關系,?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
一,、配電箱、柜的安裝 配電箱的安裝一般無特殊要求時安裝底標高H=1.5m,,照明配電板底邊距地高度不應小于1.8m,。不同規格的配電箱安裝標高應適當調整,具體情況視現場情況而定,,表現形式應以美觀實用為主,。
插座有的是10A的,,有的是16A的,我想請教的是如何從系統圖上看出那個插座是配10A的還是16的,,還是現場隨便配,?大家不要見笑。
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,,如果嵌墻的話,,就需要結構做相關配合!那么請問,,配電箱的大小如何選取啊