這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,,定做就可以了,。
配電箱上安插座可以嗎,?如圖: 如果 可以,, 給個理由,如果 不行,,也給個理由 ,。
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜?!穹辣潆娤?ⅡA,、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境,;● 廣泛應用于石油,、化工、海上平臺,、軍工,、碼頭等危險場所,。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,,并具有過載,、短路保護功能?!?本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,,行線腔及出線腔為增安型,。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合,;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強,;● 內裝高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲骰蛩軞嗦菲骱碗娫粗甘緹艏敖泳€端子,;● 斷路器外設操作手柄,操作靈活,,防爆性能可靠,;● 鋼管或電纜布線均可;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜,?!?訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,及防爆標志和所需數量等,?!?有特殊要求(如進出線口方向、帶漏電保護,、不帶總開關,、安裝方式等)請另行注明?!穹辣潆娤淙鐭o特殊要求,,產品出廠時為壁掛式安裝?!?訂貨時請提供電氣皂圖及元件
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,,防爆配電箱產品采用復合型結構,開關箱采用隔爆型結構,,母線箱及出線箱采用增安型結構,。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路?,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能,。模塊結構,,各種回路可以自由選擇組合。有特殊要求可特制,,鋼管或電纜布線均可,。技術要求:1、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,,CEE17國際標準,,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,電氣開關采用ABB產品,、端子采用菲尼柯斯產品,、插座采用曼奈柯斯產品。2,、所有配電箱的結構,、電器元件的安裝、電路的布置必須安全可靠,,操作方便,,維修容易。3,、配電箱應配鎖及鑰匙,。4、配電箱采用下進線,,下出線,,并具有敲落孔,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,,并配備足夠數量的橡皮墊圈,。5、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水),。6,、配電箱采用不
施工臨時用電規范不是規定每臺用電設備必須有各自的專用的開關箱,,且施工現場臨時用電必須實行三級配電制。現場一碘鎢燈的電源直接從二級配電箱接入,,二級配電箱內設了個照明插座,這樣是違規的吧,?
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝,。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,,造成人身安全以及財產安全的傷害。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式,。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,,安全第一,,接通電源后,,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,我們通常都會以為是通電的,,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸,。還有在防爆配電箱運行時,,千萬不可以進行拆裝,必須要先斷開電源,,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,這樣才可以進行拆裝檢修工作,。
防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,,實際控制電路中保護環節是必不可少的,,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,,對我們是很有利的。防爆配電箱數據上的海量參數,,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備,、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,,構成低壓防爆配電箱,。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分?jǐn)嚯娐贰k娐分械谋Wo管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種,。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,,還有缺相保護(即三相電缺相時,使電路斷電),、欠壓保護,、過流保護等環節,。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節,。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,短路保護熔斷器都設置在近電部位,,也就是被保護電路的電源引入位置,。防爆配電箱電氣過載控制鏈路
原施工圖上配電箱至防爆燈具和防爆插座的配線采用BV塑銅線穿橋架,,出橋架后穿鍍鋅鋼管敷設到防爆燈具和防爆插座,。但現在有人提出經橋架一段的配線不能采用BV線,,而應采用電纜,。請問是否規范上有此人所說的規定,?本人是菜鳥,,希望各位大大給予解答,,在線等
六年前本人進行家庭裝修時,,因埋地敷管,將本層樓板的電線割斷(什么電線記不清了),,導致樓下鄰居家里漆黑一片。后將割斷的電線接好,,并掛錫焊焊接,,外纏多道絕緣膠布,再加套管埋好,,樓下鄰居用電恢復正常,。六年后,樓下鄰居家里的配電箱里插座開關閘刀合不上了,,老跳閘,,而照明和空調開關閘刀正常,家用照明電沒問題,。請問樓下的插座線路的問題與六年前本人家地板割斷線一事有沒有關系,?
防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦,?防爆配電箱適用于易燃易爆場所。比如電力,、煤礦,、石油、化工,、冶金,、天然氣、醫藥,、軍工等場所,。屬于防爆電器類。防爆配電箱由于長時間使用,,一些使用單位的防爆配電箱的防爆門出現防爆門和防爆配電箱不對位的情況。原來不管是不銹鋼材料,,鋼板材料,、塑料,這些材料自己本身具有記憶性,,如果在使用過程中對其長時間施加外力,,就導致防爆門變形,這就導致防爆配電箱的防爆性能降低,。 恢復的方法:首先關閉全部由這個配電箱連接出去的用電設備,,將這個防爆配電箱的外線,全部拆下,。線路全部拆掉,,并標注對應的位置,用絕緣膠帶纏好外露電線。然后將出現變形的防爆門關上,,看防爆配電箱的防爆門的變形情況是否嚴重,,變形方向如果能自己使用一些工具將其修復的話,就自行修復,,如果不能修復,,就寄回生產單位,讓其修復,。
戶內配電箱接線有什么要求,,什么時候需要燙錫?,,線大于10平方毫米時需要么》,?,采用銅鼻子接線呢,?插座接線具體步驟和 要求,?
各位高手能具體講解一下嗎?住宅如按每戶6KW功率算,,配電箱內照明開關和插座開關根據什么選擇,?新人求教:handshake
照明插座配電箱 主開關為塑殼斷路器,分開關為微型斷路器,,是用銅排還是電線,,若用電線的話,多股電線壓接在一個銅鼻子上是否符合規范,?一個端子不是不允許壓接兩根線么,?且硬線壓接,容易連接不緊,,這個連接方式是不是有問題,?有沒有規范或國家工藝標準來約束?
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?