各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型,、照明型(短時過載倍數中,、小),。 動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,另,,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中,、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
學習中,,又一個蠢問題出來了, 請別見怪,。,。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別,?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的???什么結構啊,?哪里有生產的?。磕奈恢蓝嘟o傳些資料,,122015601@QQ,。COM 多謝!急!
1.在高壓配電系統中,,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,那么這個電源是來自動力配電箱嗎,?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,不知道是不是正確,,懇請大家為我講講正確的理解,,十分感謝!
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復。
產品介紹:
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充!
規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的??!~不知道照明負載可不可以接在動力配電箱中呢?
尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,,QA400+NSX250,;配出有4個NSX100,5個C65H/2P,1個C65H/3P,,是否能裝下,?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,或者熔斷器式隔離開關,,用2個高度不夠,,因為下面還有配出。大家給個意見??!謝謝
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱,。有誰能知道這PMD代表什么意思?
現有五個220V,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,,為什么選擇四芯電纜?我認為三芯就夠了,,零+火+地,。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
XL動力配電箱空載分別給支路QF6、QF7-40A斷路器一個外控脫扣信號,,40A的斷路器本身沒有跳閘,,配電箱的上級200A的總開卻跳閘了,求大蝦給分析一下,,不勝感激,!
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能