亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于動力配電箱配線問題?,?,?

    各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以,?如果是防爆箱、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!

  • 請教動力配電箱和照明配電箱,?

    學習中,,又一個蠢問題出來了, 請別見怪,。,。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了,![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]

  • 動力配電箱XMR2-30/00(改)

    請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的啊,?什么結構?。磕睦镉猩a(chǎn)的???哪位知道多給傳些資料,122015601@QQ,。COM 多謝,!急!

  • 關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    關于照明配電箱與動力配電箱的問題

    本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,,一個是動力的,所以不太懂……

  • 動力,、照明配電箱內部接線

    用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求,?

  • 三相動力能和照明一個配電箱嗎?

    有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備),。能和照明一個配電箱啊,?單獨拉線配箱子感覺很浪費,。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神

  • 動力配電箱與照明配電箱的區別

    配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電。照明配電斷路器選擇一般是配電型,、照明型(短時過載倍數中,、?。?。 動力配電箱:進線380AVC/3,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,,照明配電總進線電流大于63A時,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型,、動力型(短時過載倍數中、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1、首先,,在清理配電柜前,,切記要斷開電源再對其進行清理。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很

  • 請問動力配電箱和照明配電箱的區別

    我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,,箱的容量相對比較小,。對嗎?歡迎補充,!

  • 動力配電箱能否直接供給少量燈具配電?

    規范中捉不同回路不可以用同一配電箱,,但是實際中我見過空調動力負載接在照明配電箱上的?。 恢勒彰髫撦d可不可以接在動力配電箱中呢,?

  • 有關動力配電箱PMD-28-12型號解釋

    最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱,。有誰能知道這PMD代表什么意思?

  • 落地式動力配電箱能裝下這些東西嗎,?

    尺寸高X寬X深為1800X700X500,主進開關為隔離+斷路器,QA400+NSX250,;配出有4個NSX100,,5個C65H/2P,1個C65H/3P,是否能裝下,?有人建議主進線開關只用隔離功能的斷路器,,或者熔斷器式隔離開關,用2個高度不夠,,因?yàn)橄旅孢€有配出,。大家給個意見啊,!謝謝

  • 從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜

    現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,,零+火+地。使用場所是消防泵房

  • 動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

    動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎

  • 關于檢修箱,、動力配電箱的問題向大家求助,!謝謝!

    1.在高壓配電系統中,,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,那么,,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,不知道是不是正確,,懇請大家為我講講正確的理解,,十分感謝!

  • 請教動力配電箱和照明配電箱的問題

    加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復,。

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎,?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎?

  • 配電箱,、動力配電柜的尺寸問題

    配電箱,、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸,?2,、參照內部開關數量、大小后,,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸,?3、如果我們定的尺寸,。過大過小有什么后果,?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮

點擊加載更多

正泰動力配電箱

正泰動力配電箱專題,,為您提供正泰動力配電箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與正泰動力配電箱 相關的專業交流討論,更多正泰動力配電箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零時配電箱

防爆動力檢修配電箱