圖紙簡介: 生活熱水配電控制箱原理圖,,這是我實際設計空氣源熱水機工程溫度控制箱,,可提供單位宿 投稿網友: qiwu_005 上傳時間: 2013-03-19
看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機,。用不用KB0的考慮是什么,?請教一下。
做一個辦公樓,要求進門處設置劃卡式門,,我以前沒有做過,,希望各位幫幫忙,我在做電氣設計時如何給配電,,如何控制,,需要注意什么問題?謝謝,!
應急照明配電控制方式大全
本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 編輯 現有廣告墻照明要求,,配置220v ,400W 的飛利浦投光燈180 個,,廣告墻現場距離電源配電箱300m ,,電源線采用4
15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接,?1,,2模塊接口,3,,4壓力開關,,5,6運行飯饋,,請前輩,,高手指點指點,越詳細越好謝謝,!
13.9.10 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,,可采用一組消防雙電源供電,。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電,。以上規范中,,“由末端配電箱引至設備控制箱”是否說明設備控制箱不屬于末端配電箱,我有以下問題 1.在消防設備配電中,,雙電源末端切換,,是到設備控制箱切換還是到其上一級配電箱切換? 2.設備控制箱是否屬于末端配電箱,?請各位高手答疑,,謝謝
消防風機和風機配電控制箱的最遠距離要要求嗎?因控制箱因裝飾效果,需要移動到距離風機大概20多米的地方,,可以嗎,?規范有明確要求嗎?謝謝,!
本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 編輯 現有廣告墻照明要求,,配置220v,400W 的飛利浦投光燈180個,,廣告墻現場距離電源配電箱300m,,電源線采用4芯鋁電纜從配電箱引至廣告墻處的照明燈配電箱處。打算做如下配電,,各位大師看看是否合理,?180個燈計算,每個燈400W,,總功率72Kw,,按A,B,C三相平均分配負荷,每相負荷24kw,。每60個燈為一組,,為減少同時開燈對線路的沖擊,分三組按先后順序控制,,每組中按各20個燈分別接入A,B,C三相中,。即每組中每相有20個燈。每組用一個3相交流接觸器控制,,即交流接觸器的ABC每相接20個燈,,零線共用。[img] [img]
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,,如何得知,?有沒有相關的標準,?2 相同位數的配電箱,不同廠家,,尺寸也不盡相同,,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適,?
也許大家都碰到過,對于動力箱,一個方案中可能有動力用的,也可能有照明用的,還會有控制用的,如果這么三個回路在同一個配電箱里,銘牌按XL的敲,請教各位同仁,這是否是不符3C的要求呢?如果不符,那有該按什么名稱來表示這種箱子呢?3C有嚴格的區分嗎?
我們要做一個道路路燈的設計,在控制箱里設置時間控制器,,這個時間控制器如何接入呢,?能否給我一個帶時間控制器的控制箱配電系統圖
配電箱,、配電柜,、開關柜、控制箱的區別 通俗的講,,分配電能的箱體就叫配電箱,。主要用于對用電設備的控制、配電,,對線路的過載,、短路、漏電起保護作用,。配電箱安裝在各種場所,,如學校、機關,、醫院,、工廠、車間,、家庭等,,如照明配電箱、動力配電箱等,。 配電箱和開關柜除了功能,、安裝環境、內部構造,、受控對象等不同外,,顯著的特點是外形尺寸不同,,配電箱體積小,可安設在墻內,,可矗立在地面,;而開關柜體積大,只有裝置在變電站,、配電室內,。 配電柜是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?。配電柜的分類很多,。其故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,,
本帖最后由 臨閣看風 于 2017-10-31 16:54 編輯 現有一取水泵站,,近期設3臺350kW(2用1備)水泵、2臺250kW(1用1備)水泵,,遠期設4臺4臺350kW(3用1備)水泵,、4臺250kW(2用2備)水泵。求教大神:需要選多大的變壓器,,配多大的電纜,,水泵控制所需要得軟啟動器如何配置?,?,?350kW水泵,計算電流623.82A250kW水泵,計算電流463.5Aps:水泵均為潛水泵,。求大神指導由于是大河取水,,配電系統是否在滿足規范間距的情況下,設置在取水泵房的±0.00層,?
有一個廠房,請問其動力設備的控制箱內用微斷嗎?其動力配電支路開關能用微斷嗎?因為其中許多的動力設備功率很小,1-5KW,且甲方對價格很敏感控制箱前的短路容量在6-10KA,大多在6KA以下.肯請高手指教
最近做一個新風機組的控制箱,,新風機組旁有個電動調節閥需要24V電源,我的控制箱二次控制是用的220V電源,怎么控制這個電動調節閥的開閉???
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備??刂葡浔仨毷卿X合金,、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,,并具有密封墊、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),??刂葡涞撞繎?yīng)有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內,??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2、控制箱應裝有足夠的供控制,、測量表計,、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子,。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以,?如果是防爆箱,、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝?。,。?/p>
動力配電控制箱
動力配電控制箱專題,,為您提供動力配電控制箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與動力配電控制箱 相關的專業交流討論,更多動力配電控制箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題