  • 生活熱水配電控制箱原理圖

    圖紙簡介: 生活熱水配電控制箱原理圖,,這是我實際設計空氣源熱水機工程溫度控制箱,,可提供單位宿 投稿網友: qiwu_005 上傳時間: 2013-03-19

  • 什么時候用KB0,,什么時候用控制箱

    看了一些圖,,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,,來控制一臺或幾臺風機,。用不用KB0的考慮是什么?請教一下,。

  • 急:劃卡式門如何配電控制?

    做一個辦公樓,,要求進門處設置劃卡式門,,我以前沒有做過,,希望各位幫幫忙,,我在做電氣設計時如何給配電,如何控制,,需要注意什么問題,?謝謝!

  • 供電配電,15KW的消防泵控制箱怎么接,?

    15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接,?1,2模塊接口,,3,,4壓力開關,5,,6運行飯饋,,請前輩,高手指點指點,,越詳細越好謝謝,!

  • 廣告投光燈配電控制設計討論

    廣告投光燈配電控制設計討論

    本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 編輯 現有廣告墻照明要求,配置220v ,,400W 的飛利浦投光燈180 個,,廣告墻現場距離電源配電箱300m ,電源線采用4

  • 應急照明配電控制方式大全

    應急照明配電控制方式大全

  • 設備控制箱是否屬于末端配電箱,?

    13.9.10 公共建筑物頂層,除消防電梯外的其他消防設備,,可采用一組消防雙電源供電,。由末端配電箱引至設備控制箱,應采用放射式供電。以上規范中,,“由末端配電箱引至設備控制箱”是否說明設備控制箱不屬于末端配電箱,,我有以下問題 1.在消防設備配電中,雙電源末端切換,,是到設備控制箱切換還是到其上一級配電箱切換,? 2.設備控制箱是否屬于末端配電箱?請各位高手答疑,,謝謝

  • 消防風機和風機配電控制箱的最遠距離要要求嗎?

    消防風機和風機配電控制箱的最遠距離要要求嗎?因控制箱因裝飾效果,,需要移動到距離風機大概20多米的地方,可以嗎,?規范有明確要求嗎,?謝謝!

  • 廣告照明投光燈配電控制系統

    本帖最后由 sxl7895 于 2015-1-21 15:51 編輯 現有廣告墻照明要求,,配置220v,,400W 的飛利浦投光燈180個,廣告墻現場距離電源配電箱300m,,電源線采用4芯鋁電纜從配電箱引至廣告墻處的照明燈配電箱處,。打算做如下配電,各位大師看看是否合理,?180個燈計算,,每個燈400W,總功率72Kw,,按A,B,C三相平均分配負荷,,每相負荷24kw。每60個燈為一組,,為減少同時開燈對線路的沖擊,,分三組按先后順序控制,每組中按各20個燈分別接入A,B,C三相中,。即每組中每相有20個燈,。每組用一個3相交流接觸器控制,即交流接觸器的ABC每相接20個燈,,零線共用,。[img] [img]

  • 設備控制箱的尺寸與什么有關

    1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知,?有沒有相關的標準,?2 相同位數的配電箱,不同廠家,,尺寸也不盡相同,,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適,?

  • 【求助】帶時間控制器的控制箱配電系統圖

    我們要做一個道路路燈的設計,,在控制箱里設置時間控制器,這個時間控制器如何接入呢,?能否給我一個帶時間控制器的控制箱配電系統圖

  • 配電箱,、配電柜、開關柜,、控制箱的區別

    配電箱,、配電柜、開關柜,、控制箱的區別 通俗的講,,分配電能的箱體就叫配電箱。主要用于對用電設備的控制,、配電,對線路的過載,、短路,、漏電起保護作用。配電箱安裝在各種場所,,如學校,、機關、醫院,、工廠,、車間、家庭等,,如照明配電箱,、動力配電箱等。 配電箱和開關柜除了功能,、安裝環境,、內部構造、受控對象等不同外,,顯著的特點是外形尺寸不同,,配電箱體積小,可安設在墻內,,可矗立在地面,;而開關柜體積大,只有裝置在變電站、配電室內,。 配電柜是按電氣接線要求將開關設備,、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電裝置,。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分?jǐn)嚯娐贰E潆姽竦姆诸惡芏?。其故障或不正常運行時借助保護電器切斷電路或報警,。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,

  • 大功率低壓電機配電控制的問題

    本帖最后由 臨閣看風 于 2017-10-31 16:54 編輯 現有一取水泵站,,近期設3臺350kW(2用1備)水泵,、2臺250kW(1用1備)水泵,遠期設4臺4臺350kW(3用1備)水泵,、4臺250kW(2用2備)水泵,。求教大神:需要選多大的變壓器,配多大的電纜,,水泵控制所需要得軟啟動器如何配置,??,?350kW水泵,,計算電流623.82A250kW水泵,計算電流463.5Aps:水泵均為潛水泵。求大神指導由于是大河取水,,配電系統是否在滿足規范間距的情況下,,設置在取水泵房的±0.00層?

  • 請教:24V電動調節閥在控制箱中怎么配電?

    最近做一個新風機組的控制箱,,新風機組旁有個電動調節閥需要24V電源,,我的控制箱二次控制是用的220V電源,怎么控制這個電動調節閥的開閉???

  • 一般斷路器對控制箱要求

    1、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備,。控制箱必須是鋁合金,、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,,并具有密封墊,、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入,。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)??刂葡涞撞繎?yīng)有帶可拆裝蓋板的孔洞,,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內,??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2,、控制箱應裝有足夠的供控制,、測量表計、信號,、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子,。

  • 什么樣的低壓控制箱是高檔的,?

    RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,,什么樣的是好的,,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,,有沒有做過的兄弟說說,,從哪幾個方面論述?

  • [求助]地埋式控制箱的設計

    我公司生產風光互補路燈,,要求將控制箱地埋,,我從未做過,只是自己認為主要解決防水,。這個控制箱不大,,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎,?謝謝,!

  • 路燈配電系統究竟如何控制?

    路燈配電系統中為了達到分時段分回路控制,能否為三相供電單(分)相控制?如能,是否與規范"不應用三相斷路器控制單相照明回路"不一致?若直接采用單相回路又似乎不經濟.采用三相控制又不節能,究竟如何做才對?請各位大師指教.謝了先.