BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一,、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同,。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備),。能和照明一個配電箱啊,?單獨拉線配箱子感覺很浪費,。因為沒有做過共用一個配電箱。請教各位大神
用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求,?
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電,。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中,、?。?動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中,、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫、防腐蝕性的氣體和液體等等,。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
學習中,,又一個蠢問題出來了, 請別見怪,。,。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別,?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復。
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充,!
不銹鋼接線箱和線路配電箱在線纜中的性能因素 不銹鋼接線箱指的就是配電箱。配電箱(即接線箱)是數據上的海量參數,,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電?。配電箱具有體積小,、安裝簡便,技術性能特殊,、位置固定,,配置功能獨特、不受場地限制,,應用比較普遍,,操作穩定可靠,空間利用率高,,占地少且具有效應的特點,。 不銹鋼接線箱指的就是配電箱。配電箱(即接線箱)是數據上的海量參數,,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,,構成低壓配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路?配電箱具有體積小,、安裝簡便,,技術性能特殊、位置固定,,
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱,、防爆設備那,?有無相關標準或圖集? 感謝?。?!
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,3相的,,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,,謝謝,!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范,。
很多書籍都有說到:照明和動力宜分開不同系統配電,。但是并沒有明顯說明什么負荷算是動力,?什么負荷歸為照明?對于空調,,住宅建筑一般歸為照明,,大家都知道的,但是對與辦公樓,,酒店,,學校等,卻不是很明確,。如果是中央空調,,那歸為動力,分開配電,,大家一般都認同,,如果辦公樓,酒店,,學校等建筑只做分體空調,,那么這些負荷應該算是照明負荷還是動力負荷?統一配電還是分開配電,?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號,、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢,?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊,?
我作圖時,,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,,大家有何見解,?
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。,。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
各種不銹鋼的特性和用途
有誰了解不銹鋼配電柜啊.他的焊接工藝是怎么實現的啊,,不銹鋼柜主要用在什么地方?。兄矫娴脑敿氋Y料嗎請各位幫忙.學生有禮了.
如題,技術措施(電氣) P59 4.6.4導體截面要求2條中規定:動力,照明配電箱進線最小截面不小于6平方,請問,這條是否有規范可循,民規或是其他規范在哪有明確指出的,謝謝!
不銹鋼防爆照明動力配電箱
不銹鋼防爆照明動力配電箱專題,為您提供不銹鋼防爆照明動力配電箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與不銹鋼防爆照明動力配電箱 相關的專業交流討論,,更多不銹鋼防爆照明動力配電箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題