BXM(D)8050系列防爆防腐照明(動力)配電箱 一,、型號解釋 例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1 上面的型號含義是: BXM(D)8050:防爆防腐照明(動力)配電箱 4/20:回路數為4個,回路電流20A K100:總開關為100A X1(G1.5):下邊一個進線口,大小為G1.5
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求?
有一個很小的停車庫。只有一個4KW的潛水泵(一用一備),。能和照明一個配電箱?。繂为?dú)拉線配箱子感覺很浪費,。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,它們都屬于配電系統的末級設備,。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,電流在63A規格以下,,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電,。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中,、?。?動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中,、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
學習中,,又一個蠢問題出來了, 請別見怪,。,。:hug: 。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別,?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線,?謝謝了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復。
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,箱的容量相對比較小,。對嗎,?歡迎補充!
照明配電箱中,,進線的主空氣開關,,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么,?這個主開關是不帶漏電的,,急等回答,謝謝,!我之前一直都是用的3P,,有人說不合規范。
各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),,是否可以?如果是防爆箱,、防爆設備那,?有無相關標準或圖集,? 感謝!??!
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎,?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的,?(hoho 這個問題太長了好像,,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的,?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料?。?/p>
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解,?
很多書籍都有說到:照明和動力宜分開不同系統配電,。但是并沒有明顯說明什么負荷算是動力,?什么負荷歸為照明?對于空調,住宅建筑一般歸為照明,,大家都知道的,,但是對與辦公樓,酒店,,學校等,,卻不是很明確。如果是中央空調,,那歸為動力,,分開配電,大家一般都認同,,如果辦公樓,,酒店,,學校等建筑只做分體空調,,那么這些負荷應該算是照明負荷還是動力負荷?統一配電還是分開配電,?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心,。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧,? 第二個問題:怎么設計配電箱系統,?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝,。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
如題,技術措施(電氣) P59 4.6.4導體截面要求2條中規定:動力,照明配電箱進線最小截面不小于6平方,請問,這條是否有規范可循,民規或是其他規范在哪有明確指出的,謝謝!
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜,。●防爆配電箱 ⅡA,、ⅡB,、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境;● 廣泛應用于石油,、化工,、海上平臺、軍工,、碼頭等危險場所,。在交流50Hz、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,,并具有過載,、短路保護功能?!?本產品為復合型防爆,,開關腔為隔爆型,行線腔及出線腔為增安型。采用模塊式結構,,各種回路可以自由選擇組合,;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,,防腐能力強,;● 內裝高分?jǐn)嘈⌒蛿嗦菲骰蛩軞嗦菲骱碗娫粗甘緹艏敖泳€端子;● 斷路器外設操作手柄,,操作靈活,,防爆性能可靠;● 鋼管或電纜布線均可,;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜,。● 訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,,及防爆標志和所需數量等,。● 有特殊要求(如進出線口方向,、帶漏電保護,、不帶總開關、安裝方式等)請另行注明,?!穹辣潆娤淙鐭o特殊要求,產品出廠時為壁掛式安裝,?!?訂貨時請提供電氣皂圖及元件
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,3個風機串行并聯,。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,,4個風機串行并聯,,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1,、動力電源能否從照面配電箱引出,。2、在軸流風機接入照明配電箱后,,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求,。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的,?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降