現在工地鍋爐房,1t鍋爐一棟小高層采暖,,供暖后發現中區供水管道有水,,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,,他就直接給我解決問題,不動我的管道,;我沒同意,,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上),。急求,,在線等~~~
大家好,,我是搞電氣的??墒且蚬ぷ餍枰?,非常想了解一點這方面的知識,這幾年接觸過一些鍋爐,,換熱器什么的,,可到現在我還是沒有弄明白,到底是如何選者泵的,。例如有一個八萬平的住宅,,他們的循環泵選四百立/小時,(不知道對不對),。還有如6噸,,熱水鍋爐應該選多大的循環泵,10噸的應該選多大的泵,。請高手們多多指教,,謝了。
現在有一棟樓采用常壓鍋爐采暖,請問系統循環泵是放在供水上還是放在回水上好,,對泵的流量和揚程的要求有變化嗎,?要是放在回水上,膨脹水箱補水點事要置于泵的吸入端嗎,?
耐酸堿立式循環泵是采用工程塑料材質,,如:PP,、PVDF材質的耐酸堿耐腐蝕性能好的這些材質制成。在使用中常用在廢氣,、噴淋,、電鍍、涂裝等領域,。美寶的耐酸堿立式循環泵在市場中使用廣泛,,很多人留言說想知道立式泵怎么選擇型號,下面我就把一些經驗分享一下,,帶大家了解耐酸堿立式循環泵的選型。 先簡單介紹一下耐酸堿立式循環泵屬,,它屬于離心泵的一種,,又稱液下泵具有結構緊湊、操作方便,、運行平穩,、維護容易、效率高,、壽命長,,無機械密封,可空轉,。工作前只需保證抽吸液位高于葉輪位置即可,。 選擇型號需要幾個參數,流量,、揚程及一些自身的要求,。選型時按照以下幾點步驟: 1、要計算自己需要多少流量以及揚程的泵浦,,這樣就可以確定我們要使用多大功率的泵浦,。在這里要確認流量和揚程是實際使用值還是比較大
,。泵的聲音太大,,懷疑是葉輪或軸承松動,?請各位幫忙判斷一下。謝謝
您好,!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上,、中、下三個區的半容積式換熱器換熱,。 那熱媒循環泵2用一備,,請問如何控制熱媒循環泵的啟停。
各位前輩好,,在這里請教大家一個問題,,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,,進行進出水溫度檢測,,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制,。但這個溫差變送器只是聽說,,沒有見過更沒有用過,請教,,市場上有這個東西嗎,?有哪位前輩用過,效果怎樣,?2.一般來說,,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定,。希望前輩們能夠給予解答,,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝,!
熱源為2臺1.45MW無壓鍋爐目前為直供低區,高區經板式換熱器換熱,。問題是低區供暖達不到供暖效果,。目前甲方要求肯定要加板換,但是鍋爐循環泵應該怎么選型,? 供暖面積共為21000平米,。北京地區。請各位賜教
導熱油鍋爐系統中導熱油從鍋爐出口輸送至18立方的熱油槽(此槽上層為鍋爐送過來的熱油,下層為從車間回來的冷油,,中間格開但有一孔連通,,將油從熱油槽用中繼泵泵(55KW循環泵)使用變頻控制輸送至車間,近期發現在頻率上升39hz后容易吸空,,然后壓力及電流下降,。但將頻率降低后又可恢復,請大佬幫忙,。
我畫了一張系統圖,,不知道能不能循環起來。請大家幫脧一?,謝謝~,! 鍋爐是改造過的慶東356(燃?xì)獾模膳诠┮粋€泳池,,這部分目前沒有問題,。 生活熱水口,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,,鍋爐和水箱間加個循環泵,,并安裝一個溫控器,當水箱溫度到預定溫度時,,自動停泵,。這個泵選多大的合適呢? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,,水箱供給生活熱水至各個用水點,用水點大概有20處,,都是洗手池,,用水量不大,環路約80m,,干管DN40-DN25,。回水處加一個循環泵,,拉動整個生活水循環,。請問這個泵該選多大的? 請大家幫么?,這套循環能否實現,?多謝多謝!
樓頂安裝一個280kw鍋爐,,帶3層地暖和生活熱水,,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,可以洗澡和泡沐桶,。附屬設備該怎么確定
給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?
我有一處獨立常壓熱水鍋爐。建在高坡上 山下有一共暖樓3層樓 30個房間,, 鍋爐和樓落差接近30米 ,, 89mm的管下水管和上水管個150米 (往返300米),泵子多大為好 幾公斤壓力能把水頂回來,,鍋爐處的壓力如果4公斤 樓房底部多少壓力,? 謝謝幫解答!
剛接觸熱水鍋爐的項目,現酒店管理公司要求承壓熱水鍋爐的循環泵做變頻泵,,在鍋爐的出入水總管上加壓差旁通閥,,板換一次側用電動二通閥代替三通閥,這樣子做可行嗎,?鍋爐允許變流量運行不,?如果這樣做,水泵的變頻控制有什么參數控制變頻,?是通過進出水管的壓差控制嗎,?
單位負責鍋爐房今年新更換了一臺立式循環泵(IRG200-400),,參數為G=225,H=32,W=45kw,安裝完畢調試運行,,發現運行到40分鐘左右,,電機就熱的燙手,經測試電流值正常,,而且在這臺泵之前的那臺45kw臥式泵也是有此現象,,但是那臺是電流值偏大,解決辦法是關小閥門,,這臺就不知道是什么原因造成的電機過熱現象,,請大家指點一二,謝謝,!
一次網與二次網混水供熱系列,,好不容易才弄到,,希望看者回帖!??!謝謝
我公司有四個鍋爐房運行4臺4.2MW燃氣鍋爐,但在運行過程中其中的1#鍋爐超溫,,經過測量,,該爐循環流量明顯低于其它鍋爐。這個問題由來已久,,請高手指點
循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎,??比如計算流量是1200立米?,F(xiàn)有一臺550立米每小時,,一臺400立米每小時。揚程都是50米,。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵,。新增加的泵怎么選啊,??,?都說選泵是一門學問,。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點??!
如圖拆下的泵原來安裝在另一端。兩個泵調換后問題依舊,,下午又買了一個新的,,換上后問題依舊。,。,。已排除管道問題,因為工作的那個泵換位置后依然正常工作,。新泵安裝以后轉動正常,,就是不循環。哪位可以幫忙解決下,,不勝感激,。有可能是進水與出水口安反了嗎?
揚程如何確定呢,?我覺得20m左右足夠了把,機組5m+地埋管5m+閥門彎管等5m+分水集水器5m,,但是看資料上說在26-32m左右,。怎么需要這么高呢?