廣州普萊德電氣有限公司根據國家電網的標準要求研發的適用于電力系統現場,、野外工作測試的“PAM便攜式電力直流斷路器安秒特性測試儀”可以檢測直流斷路器在不同電流條件下的脫扣時間,,驗證直流斷路器電流脫扣時間能否滿足選擇性要求,。有助于在對各類直流斷路器開斷特性進行測試分析的基礎上,提出各種直流供電網絡直流斷路器的最佳配置方案,。避免直流配電網絡出現越級跳閘引發的大面積停電事故,。該產品是國內目前重量最輕的產品,只有同類產品重量的1/10,,同時測試精度也是最好,。電源輸入: 單相220V±20%,,頻率50/60Hz,或直流200V-400V 測試電流范圍 0-720A(可到2000A需定制) 測試電流紋波系數 小于1% 輸出電流穩定性 ≤±1% 測試時間范圍 1ms-99.999s 測試時間精度 0.1ms 設備外型尺寸 300mm(寬)×170mm(高)×270mm(深) 設備重量 8kg
高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進霍鳳鳴1 李媛媛2 李英鋒31,、河北省電力研究院(石家莊050021) 2,、保定市英電電力科技有限公司(保定071051)摘要:斷路器回路電阻測試儀是電力系統常用的試驗儀器,目前斷路器直阻測試都是采用典型的四線制測量法,,在現場試驗時會由于電壓測試線接觸不良,,出現錯誤判斷甚至不能進行測試的問題。本文提出在電壓測試線兩端加一個小電流恒流源,,用來判斷電壓測試線接觸是否良好,,打破了電壓測試線不加電流的局限,創造性的提出了改進型四線制測量法,,結合研制的智能型回路電阻測試儀,,在電壓測試線接觸不良時,儀器能夠及時準確提示,,使得測試儀器測出的數值一定是被試品的真實電阻,,節約測試時間,提高了工作效率,,避免了錯誤判斷的問題,。本產品已申請專利,專利號:201020581218.8。Abstract: The circuit brea
高壓開關動態參數測試儀(or機械特性測試儀) 聲明:本產品方案為高校項目完成后的升級版本,,完成了110,、220、500kV變電站的多次現場實際測試,,擁有全套技術產權,,不存在任何專利紛爭。 現經合作者一致同意,,決定將該方案進行完全轉讓(圖紙+程序源碼),原合作者目前分布在珠三角,、長三角,、東北區域,可以根據需要進行商務溝通以及提供后期的技術支持,。 高壓開關動態特性測試儀是根據市場需求,,結合多年產品設計研發經驗,按照最新國標改進設計完成的一款智能化測試儀器,,該儀器應用光電脈沖技術,,單片機協同工作技術及可靠的抗電磁輻射技術,配以精確可靠的速度/距離傳感器,。本儀器主要特點是采用人機對話的菜單方式操作,,具有錄波功能,,漢字打印測量結果,歷史數據存儲,,配有C++編程的計算機分析管理軟件,。適用于不同廠家制造的各種類型的(真空、多油,、少油SF6等)高壓開關機械特性及分合閘瞬間的動作機構的電壓電流波形記錄,,可以用戶高壓開關設備的預防性檢修維護以及故障分析。所有元件均采購方便,,成本較低,,穩定可靠,使用
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,,設備占地面積大,,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜,;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,,本公司推出了一種適合變電站現場使用,、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,,保證電網的安全可靠運行,。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試,。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,,智能化工作全過程 3. 采用電力
高壓開關機械特性測試儀,是一種全新檢測高壓斷路器機械動特性的專用儀器,。高壓開關機械特性測試儀采用高科技技術,,集計算機、打印機,、測量接口電路,、操作電源等于一體,是高壓斷路器檢測的新專用儀器,。高壓開關機械特性測試儀上配置了兩種適用于不同距離,、精度測試的位移傳感器,由儀器自動識別系統對選用的傳感器進行識別,,完成對少油,、多油、六氟化硫,、真空高壓斷路器的測距,、測速。在儀器的設計上,,只需一次合(分)動作,,即能將六個斷口的全部數據采樣記錄下來,,用單鍵操作顯示測量結果,,并能打印記錄測量數據,打印六個斷口的電流波形圖及一個斷口的動觸頭時間特性曲線圖,。 高壓關機特性測試儀是針對各種高壓開關研制的一種通用型電腦智能化測試儀器,。高壓關機特性測試儀應用光電脈沖技術,,單片計算機技術及可靠的抗電磁輻射技術,,配以精確可靠的速度/距離傳感器,可用于各種電壓等級的真空、六氟化硫,、少油,、多油等高壓開關的機械性參數的調試與測量。該儀器接線方便,、操作簡單、操作時只需一次合(
在北京,驗收規范規定,漏電斷路器必須進行現場檢測,一般施工方都沒有配備漏電測試儀,用廠家的出廠報告中的數據代替可以嗎?另外,大家如果需要漏電測試儀的信息可以給我留言.
1 引 言 高壓開關設備的分、合閘時間及相間同期性能,,除直接影響開關的正常分合功能和安全運行外,,還關系到系統其它設備的安全投切,、內部過電壓的高低,對其進行正確的測量意義重大,。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
工頻耐壓設備,、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標(廣西)平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備,、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標 招標代碼:GXYTN(M)-2012-142開標時間:2012-08-02所屬地區:廣西 擬對平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備,、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀進行國內公開招標,,誠邀國內合格的供應商參加投標。一,、 招標項目內容:項目名稱:平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備,、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標代碼:GXYTN(M)-2012-142招標內容:A分標:工頻耐壓設備、B分標:小型斷路器特性測試儀,、C分標:SF6氣體微水儀二,、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家,。購買招標文件時需提供營業執照副本復印件,、法人授權委托書、什份證復印件,。三、購買招標文件時間
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
隨著社會的發展,對用電安全性和可靠性的要求更加嚴格,。高壓斷路器有兩個任務:電力系統的控制和保護,,其性能好壞與電力系統正常運行直接相關,,可靠性測試來自良好的電源配置,交流變頻電源恒流電源為測試工程師提供了可配置和可調功能的豐富測試經驗,。 在低壓斷路器的初級注電測試,高強度電流以低壓(通常為5-10V)注入斷路器的每一相,。交流變頻電源恒流電源設置為10V500A或1000A,。注入電流的強度可以根據每個制造商的推薦值或制造商宣布的時間電流曲線的值來確定,。每個與相位相關的測試電路通常都通過斷路器線路觸點供電,,并通過負載觸點返回,。斷路器組件(電流轉換器,,導體,,接點,,跳閘操作機構和機械跳閘裝置)的所有正確操作都可以通過在斷路器的每一相中執行一次初級注電試驗來完成,。根據斷路器的時間-電流曲線,每個測試電流強度都有確定認證所需的時間響應。<
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
現在需要做一個發電機的測試系統,,有不同的進線電壓為13.8KV,,10.5KV,6.3KV及3.3KV,進線處不停的換發電機。請教發電機出線及下級負載的斷路器該如何選擇,?選13.8KV的電壓等級,,電流按4種電壓等級下最大的選,能否滿足要求,?
斷路器測試儀
斷路器測試儀專題,,為您提供斷路器測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器測試儀 相關的專業交流討論,,更多斷路器測試儀相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題