如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV,。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A,。 (4)額定短路開斷電流:63kA,。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO,。 (7)額定短時耐受電流:63kA,。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA,。 (10)近區故障開斷電流:47.3,,56. 7kA。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA,。 (12)額定線路充電開斷電流:500A,。 (13)開合并聯電抗器:150MVA。 (14)開合空載變壓器:840MVA,。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%),。 (16)額定短路開
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
國內首次進行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式斷路器絕緣型式試驗在國家高壓電器質量監督檢驗中心圓滿完成,。 該斷路器的問世是我國斷路器發展史上的一個里程碑,,無論是電壓等級、外形尺寸,,還是試驗參數,,在國內都堪稱第一。該產品的絕緣型式試驗不僅是對國家高壓電器質量監督檢驗中心高電壓絕緣試驗能力的一次考?,同時也是對試驗技術水平的一次檢驗,。因此,西高所高電壓檢測室將該型式試驗作為一項重大試驗任務對待,,在西電公司領導和西高所領導的關懷和大力支持下,,全室上下團結一心,集中力量確保了該絕緣型式試驗的順利實施,。國電西北公司派人對試驗過程進行了見證,。
記得一本書上介紹,,目前超高壓系統基本都采用罐式斷路器和**斷路器。請問,,這個**是個什么名字,?當時倉促,我沒記下來名字
我是一個搞水暖的,,特別想學習電專業,,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1,、斷路器,,隔離開關、漏電斷路器,、空氣斷路器分別用在什么地方,,有什么用處和區別,?2、電表的型號怎么選,,從什么地方選,?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,,然后再從燈引線接開關,,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事,?勞各位大俠回個帖子,。
前段時間聽ABB的技術工程師說過,,9個斷路器并裝在一個箱體里面,降容系數大概為0.7,,也就是說,,比如計算電流為28A時,就不能選32的斷路器了,,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44),。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,,現在想想有點后怕,。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選,?是以廠家的為準嗎,?
我們公司有出國的一套電器設備,460V 60HZ的,我們用的斷路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道會不會產生什么影響!另外我發現,這里的高手很多,我是個新手希望各位老師,多多賜教!!!!
關于導線和斷路器額定電流的配合,有的資料上說要滿足1.25倍的要求而老同志則建議只要大于額定電流即可,?到底應該怎么樣,請大家指教,!
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?