如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV,。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A,。 (4)額定短路開斷電流:63kA,。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO,。 (7)額定短時耐受電流:63kA,。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA,。 (10)近區故障開斷電流:47.3,,56. 7kA,。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA,。 (12)額定線路充電開斷電流:500A。 (13)開合并聯電抗器:150MVA,。 (14)開合空載變壓器:840MVA,。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。 (16)額定短路開
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
國內首次進行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式斷路器絕緣型式試驗在國家高壓電器質量監督檢驗中心圓滿完成,。 該斷路器的問世是我國斷路器發展史上的一個里程碑,,無論是電壓等級、外形尺寸,,還是試驗參數,,在國內都堪稱第一。該產品的絕緣型式試驗不僅是對國家高壓電器質量監督檢驗中心高電壓絕緣試驗?zāi)芰Φ囊淮慰简?yàn),,同時也是對試驗技術水平的一次檢驗,。因此,西高所高電壓檢測室將該型式試驗作為一項重大試驗任務對待,,在西電公司領導和西高所領導的關懷和大力支持下,,全室上下團結一心,集中力量確保了該絕緣型式試驗的順利實施,。國電西北公司派人對試驗過程進行了見證。
記得一本書上介紹,,目前超高壓系統基本都采用罐式斷路器和**斷路器。請問,,這個**是個什么名字,?當時倉促,我沒記下來名字
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
大家在選取斷路器時,,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則?這個原則感覺有點別扭,,滿足前邊,,又同時滿足后邊的結果,總是感覺有點不合理,。請高手解釋一下,。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1、熱湯池,、壓面機,、和面機、攪拌機,、消毒柜,、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2,、滅蠅燈、殺菌燈,、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費,。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,,過電流的選擇,?,?