如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,,合閘不成功,,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]
用在風力發電低壓側,用普通DW45萬能式斷路器和CM1塑殼短路器,,可用嗎,?風力發電好像不是很穩定,頻率忽高忽低,,不知道經過變頻后,,在斷路器上有沒有影響?或者說有沒有特殊要求,?
哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙?。??,?我找不到。,。,。。土木在線上有一張的,,我下過了,,但是不夠啊,要多多益善,。,。。小弟這廂有禮了,!感激不盡,!
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則,?這個原則感覺有點別扭,,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,,總是感覺有點不合理,。請高手解釋一下。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1,、熱湯池、壓面機,、和面機,、攪拌機、消毒柜,、開水器,、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2,、滅蠅燈,、殺菌燈、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎,?
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的,?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定,。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,,過電流的選擇,??