C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),請教各位以上各表示方法具體都什么意思?適用于何種情形?還有VIGI漏電的使用,在系統圖上要標注出0.03A嗎?先謝謝各位..
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
貢獻斷路器資料multi9系列C65N
請哪位老師講講施耐德DPN斷路器與C65N有什么不同?
因前期和設計院沒溝通明確,,只說預留一部分16A斷路器,,結果預留的都是C型的,。請問熱心的專業工程師假如不更換成D型的,仍舊采用C型這種斷路器可以帶幾臺80W左右的風扇,?會不會產生其它問題,?(其實是空調內機,只因為內機里裝的電氣部分為80W風扇)
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P啊,?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
請教達人:請問在應用上C65N-i與C65N有什么區別?從資料上看,,新推出的C65N-i與之前C65N最大的外觀區別,,表現在接線端子上, C65系列的接線端子緊固螺絲位于 斷路器上下端殼體中部 C65N-i系列的接線端子位于 斷路器殼體的偏右側,。值得注意地方是C65N-i 的極數劃分:分為 1P : 18mm 1P+N:18mm 2P :36mm 3p : 54mm 3P+N: 54mm沒有4P型式,。這樣一種設計的斷路器,在應用上,,是針對哪種應用場合呢》,?
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
NB1Z-63和 C65N/H/L-DC的斷路器上面標的+,、-是什么意思,?為什么進、出線端的極性+ ,、-不對應,?
C65N-63可以嗎,?路燈電纜一般比較長,負荷比較小,,就是要這么粗的電纜啊咋辦,?選殼架100A的斷路器?額定電流選32A,?
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費,。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,,問題是這樣的:1,、熱湯池、壓面機,、和面機,、攪拌機、消毒柜,、開水器,、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2、滅蠅燈,、殺菌燈,、運水控制箱、高身雪柜保溫車 ,、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4,、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫忙Ｐ什么相關廚房的書可以學的 嗎,?
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎,?
c65n斷路器
c65n斷路器專題,為您提供c65n斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與c65n斷路器 相關的專業交流討論,,更多c65n斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題