如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢,?
今天質監站檢查我們消防水泵房的總配電箱時,,發現我們的塑料外殼式斷路器采用3300。要求我們更換成3200的,。請問大神們,?這有什么依據嗎(具體到規范第幾條最好啦)?3200的只有短路保護,,而3300的有短路也有過載保護,。知道的前輩們說說啊
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!
我發現一個現象,如果一個設計單位里,,缺少一個基礎知識扎實的前輩作為自己電氣設計道路上的引路人,想完全靠自己自學成長的電氣設計師,,會出現一個什么問題呢,?——不會用規范! 為什么會出現這種狀況,?因為無人指引,,那么自己就只能通過看單位以前的圖紙,,以后有類型項目了,參照原有類似圖紙,,依葫蘆畫瓢來做設計,。這樣設計出來的電氣圖紙,自己心里是沒底的,,經不起拷問的,。
我變壓器jp柜子開關是400塑殼。但是這邊設計院要求雙拼150電纜,。能否接入呢,?怎么接能保證兩根電纜差不多電流。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起,。那怎么接斷路器
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作,?
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
日前經過一些工業區,,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語,。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,,也就是說要杜絕著火源,。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,,那就是斷路器,。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作,。讓整個電路自動斷開,,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,,其實也可以自己將火撲滅掉,。因為那個時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,,不會存在任何問題,。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,,只會讓火災更加嚴重,。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,,當然斷路器是一個重要的環節,。而如果我們采
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修,。但他沒有專門的滅弧裝置,,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,,借助熔斷器來切除短路故障,。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,,而且能通斷一定的短路電流,。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障,。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,,有油斷路器、SF6斷路器,、真空斷路器等類型,。
考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,,上大鼻山的算法,,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,,大家都用什么,?
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值,。