  • 這個斷路器起什么作用呢,?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 請問:斷路器和隔斷器在設計中什么時候使用,?

    請問:斷路器和隔斷器在設計中什么時候使用? 在設計中看到很多案例,,同一處有使用斷路器的,,也有使用隔斷器的地方,到底如何使用,?,?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 請教:重合器與斷路器在運用中的一點疑問,?

    本帖最后由 zmdqaz 于 2013-12-10 11:32 編輯 重合器在使用中操作順序一般為 O-t1-CO-t2-CO-t3-CO-閉鎖,,而斷路器一般為O—0.3s—CO—180s—CO ,在這里我想請教的是:重合器在較短的時間內可以做到四分三合,,斷路器180s內可以做到三分二合,,以ZCW-12型重合器為例,該重合器由ZW32型真空斷路器加控制箱組合而成,,如果重合器的操作順序設定為O-0.3s-CO-8s-CO-8s-CO-閉鎖,則豈不意味著ZW32型真空斷路器要在很短的時間內重合三次, 如果該斷路器機構為彈簧操作機構,,則第1個8s內彈簧操作機構儲能尚未完成(相關資料介紹一般為15-20s)又如何繼續下面的操作?且和斷路器O—0.3s—CO—180s—CO 的操作順序相沖突并存在嚴重的安全隱患,!疑惑中,,請高手們不吝賜教!!

  • GG1A柜子用什么斷路器呢,?

    配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?

  • 此斷路器是何型號及規格,?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~

  • 關于斷路器的選取,,請教大家!

    請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器啊,?

    為什么進線用4P的斷路器???

    為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>

  • 電壓互感器與斷路器之間是怎么個聯系

    高壓系統中,斷路器是通過電壓互感器來得到失壓信號的,,但是他們倆之間究竟是怎么個關系啊,,我沒弄太明白啊,哪位仁兄能給講解講解啊

  • ABB VD4中壓真空斷路器器2008最新價格

    需要了解VD4價格的朋友,,可以咨詢我貨期及折扣,!

  • 設計的時候,,斷路器要定廠家嗎?,?,??,?,?

    一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,,質量可靠點的

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?

  • 關于斷路器的疑問,,求大神,!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能?,但?nèi)部構造是一樣的,。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,,不會受影響嗎,?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別,?現常用的斷路器有幾種哇?。∏蟠笊窕卮?。,。。謝謝哇

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎,?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎,?

    如果有,,啥型號呢?如果沒有,,該怎么做,?

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,,如果存在均分負載的情況,,每相均分100A。這種說法是否正確,。