如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
200KVA的變壓器二次電流時290,,選擇二次主斷路器為何要選擇400的還有800KVA的變壓器二次電流為1160,選擇二次主斷路器是選1600還是1250的呢
本帖最后由 dz_zhengrui 于 2016-3-30 12:02 編輯 中央空調控制主回路,,負荷有送風機、壓縮機,、冷凝風機,、電加熱、加濕器,,總功率約100千瓦,。開機后送風機運轉,根據溫濕度要求啟停壓縮機(冷凝風機),、電加熱,、加濕器。請問斷路器應該如何設置,?如果只配備總斷路器,,各分路不用斷路器行嗎?如果總回路,、各分路均配斷路器,,則分路斷路器跳開會影響機組運行,為了避免這種情況還要增加各種連鎖,,不但提高了成本還使得線路復雜,。希望大家提出自己的看法。下圖為正在使用的圖紙,,電加熱和加濕器使用斷路器,,總開關需機組外設置。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
假設做了防雷設計,設計也合理,。那么在被雷擊時,電流可以經過避雷器流向接地極,。此時主斷路器會跳閘嘛,?還是能正常使用。迷惑~~
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
請問400KVA變壓器主斷路器整定多大合適,,800A大嗎?
關于導線和斷路器額定電流的配合,,有的資料上說要滿足1.25倍的要求而老同志則建議只要大于額定電流即可,?到底應該怎么樣,請大家指教,!
前段時間聽ABB的技術工程師說過,,9個斷路器并裝在一個箱體里面,,降容系數大概為0.7,也就是說,,比如計算電流為28A時,,就不能選32的斷路器了,,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有這么回事,,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,,現在想想有點后怕。不知道大家怎么考慮,?降容系數怎么選,?是以廠家的為準嗎?
我們公司有出國的一套電器設備,460V 60HZ的,我們用的斷路器是DW17-800A 380V 50HZ的,但不知道會不會產生什么影響!另外我發現,這里的高手很多,我是個新手希望各位老師,多多賜教!!!!
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖,。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,,希望各位老兄能回復:1,、斷路器,隔離開關,、漏電斷路器,、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別,?2,、電表的型號怎么選,從什么地方選,?3,、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈尧憬娱_關,,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子,。