高壓斷路器裝在一個小車上,,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,,找中要求高么,?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準,?
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件,、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V),?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?
請教大家,,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,額定電流是500A。我有兩個疑問:1,、這樣的安裝有沒有問題2,、是否可選兩2P的斷路器替代,,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3,、有些朋友給出了3P+1的接法,但與我實物走線不同,,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
高壓配電柜按斷路器安裝分為哪幾類,? 【解答】按斷路器安裝方式分為移開式(手車式)和固定式 (1)移開式或手車式(用Y表示):表示柜內的主要電器元件(如:斷路器)是安裝在可抽出的手車上的,由于手車柜有很好的互換性,,因此可以大大提高供電的可靠性,,常用的手車類型有:隔離手車、計量手車,、斷路器手車,、PT手車、電容器手車和所用變手車等,,如KYN28A-12,。 (2)固定式(用G表示): 表示柜內所有的電器元件(如:斷路器或負荷開關等)均為固定式安裝的,固定式開關柜較為簡單經濟,,如XGN2-10,、GG-1A等。
DW系列高壓戶外安裝多油斷路器,; SW系列高壓戶外安裝少油斷路器,; SN系列高壓戶內安裝少油斷路器; ZW系列高壓戶外安裝真空斷路器,; ZN系列高壓戶內安裝真空斷路器,; LW系列高壓戶外安裝SF6斷路器; LN系列高壓戶內安裝SF6斷路器,; 注: 1,、這里的部分型號現已停產,但還有在裝的在用。 2,、外國引進,、合資型號等未列入。高壓斷路器
各位師傅,,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流、分段能力,。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,額定電流有630A,、1250A,,分段能力也有25KA、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的,?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
我廠#4所低壓室使用穆勒NZM10-630A斷路器,,成套廠在安裝時將該斷路器側裝,,但該斷路器安裝說明要求要垂直安裝,請問側裝后會有什么問題,,是否會造成斷路器誤動?請哪位高手幫忙解決一下,,謝謝,!
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊,。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢,?
請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎,!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!??!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
高壓斷路器的安裝
高壓斷路器的安裝專題,為您提供高壓斷路器的安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓斷路器的安裝 相關的專業交流討論,,更多高壓斷路器的安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題