  • 請教高壓斷路器的安裝問題,。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,,找中要求高么,?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準,?

  • 高壓斷路器安裝相對應的斷路器

    DW系列高壓戶外安裝多油斷路器,; SW系列高壓戶外安裝少油斷路器; SN系列高壓戶內安裝少油斷路器,; ZW系列高壓戶外安裝真空斷路器,; ZN系列高壓戶內安裝真空斷路器; LW系列高壓戶外安裝SF6斷路器,; LN系列高壓戶內安裝SF6斷路器,; 注: 1、這里的部分型號現已停產,,但還有在裝的在用,。 2、外國引進,、合資型號等未列入,。高壓斷路器

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,,即前部,、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂,。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 小型斷路器能否側著安裝,?

    我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側),?

  • 斷路器這樣安裝是否正確

    斷路器這樣安裝是否正確

    請教大家,,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,,額定電流是500A,。我有兩個疑問:1、這樣的安裝有沒有問題2,、是否可選兩2P的斷路器替代,,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3、有些朋友給出了3P+1的接法,,但與我實物走線不同,,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]

  • 請教:小型斷路器的安裝規范

    請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎,!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!??!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504

  • 安裝SF6斷路器有哪些技術要求?

    安裝SF6斷路器有哪些技術要求? 安裝SF6斷路器時有關技術要求如下: (1)熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,,編制安裝,、調試方案,準備好檢漏儀器和氮氣等?(2)本體安裝時,,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,,特別是控制箱的位置。 (3)套管吊裝時,,套管四周必須包上保護物,,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,,并在運輸時將防潮干燥劑清除,。 (4)六氟化硫管路安裝之前,必須用于燥氮氣徹底吹凈管?,所有管道法蘭處的密封應良好,。 (5)空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,,安裝過程中,,要嚴防灰塵和雜物掉人管內。 (6)充加SF6氣體時,,應采取措施,,防止$F6氣體受潮。 (7)充完SF6氣體后,,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,,不得有漏氣現象。

  • 對真空斷路器的安裝要求是什么

    真空斷路器在制造廠均過了認真裝配,,仔細調整和出廠試驗檢查,,一般不需要卸拆和調整,只需檢查各蕾姐螺釘應無松動,,否則應擰緊即可,。 然后用2500V兆歐表遙測絕緣電阻值:在合閘狀態,每相對地不應小于1000MΩ,;在分閘狀態,,動靜觸頭間也不應小于1000MΩ。為檢查真空滅弧室的真空度,,可采用工頻交流耐壓試驗,,即在分閘狀態下,動靜觸頭間加工頻電壓42kV,,耐壓1min,。為檢查絕緣部分,在斷路器合閘狀態下,觸頭與基座間加工頻電壓38kV,,耐壓1min,均為合格,。

  • 淺談漏電斷路器的安裝與使用『轉貼』

    目前,我們大都選用DZ20L系列四級漏電斷路器作為漏電總保護,。在安裝使用的過程中,由于部分漏電斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電 ,,工作人員因此拆除了其內部的漏電脫扣器,,使漏電斷路器喪失了漏電保護的功能。那么,,是什么原因造成漏電斷路器頻繁的誤動作,?筆者通過研究分析,認為存在的主要問題有: (1) 安裝使用的環境及條件達不到要求,; (2) 額定漏電動作電流及分斷時間選配的不合理,; (3) 保護方式不完善; (4) 其它原因,。 下面筆者就存在的問題及其原因進行粗淺的探討與分析,,并提出應采取的措施。

  • [轉載]淺談漏電斷路器的安裝與使用

    淺談漏電斷路器的安裝與使用

  • 變壓器與安裝斷路器個數問題,?

    請教: 30KVA變壓器二次側導線經低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔) 進入房式配電箱,在配電箱中準備安裝4個框架值為100A,、整定值為63A的斷路器行嗎,?(怎樣看合適不合適) 我的觀點理解正確嗎? 1.30KVA變壓器二次側額定電流為:30*1.44=43.2 A (是否負荷電流大于43.2就燒毀變壓器,?) 2.我總認為各路負荷不大于30kw,,變壓器就能正常工作,當大于時就會燒毀,,但單位師傅說負荷50KW也沒有問題,,就是符合不運作 (這樣不燒毀變壓器嗎?) 3.低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔)起到保護變壓器的作用,,如果“問題1”真的是那樣,,刀熔也沒有起到應有的作用吧? (如符合電流為50A,低壓隔離開關HRW-500V/800A 看它的額定電流為800A)

  • 金鐘默勒NZM12斷路器安裝手冊

    請各位需要的老兄盡情下載,。我在網上找了很久才找到的,,不敢獨自享用,請各位共享,。

  • ABB斷路器附件安裝演示動畫

    ABB斷路器附件安裝演示動畫

  • 電焊機上可以安裝漏電斷路器嗎?

    安規規定,電焊機的電源線不能超過3~5米,,可在工廠里電焊機需要經常移動,,現場的檢修電源箱數量不多,不得不加長電源線,,可領導檢查說不合格,,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,,不知可不可?。空埓蠹野l(fā)表自己的看法,。

  • 關于斷路器安裝于配電箱的尺寸問題

    請教個問題,,請問微型斷路器安裝在照明或動力配電箱中,斷路器之間的間隔以及斷路器與配電箱內壁的間隔由規定嗎,?一般經驗數據是多少,?

  • 塑殼斷路器在配電盤安裝空間問題

    現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器,。請問配電盤大小會不會太擠了,有沒有相關的規范規定,。謝謝

  • 高安裝密度斷路器低壓柜

    今天有人問我低壓柜可否裝三個1600A的框架斷路器,,柜子尺寸1000*1000*2200,答案是肯定的,,因為前面討論過,,美標開關柜可以裝4個2500A的框架斷路器,一般框架斷路器安裝高度600mm,,三個框架安裝高度1800mm,,完全可以安裝,國網標準柜緊湊型柜寬700mm,,柜深800mm,,高2200mm,安裝三個框架斷路器,,而且要求滿足分隔類型FORM4要求,,裝是可以裝的,但實際使用會遇到很多問題,。 首先是銅排的連接,,三個1600A框架電流達4800A,每個斷路器每相要2-10*60銅排,,水平排在頂部,,斷路器進線排在左側,出線排及電纜連接在右側,雖然比較擁擠,,但可以實現,。也有采