知識點:直流斷路器
知識點:直流斷路器
1.0 前言 高壓直流斷路器可以分為機械式高壓直流斷路器(mechanical HVDC circuit breaker),、固態高壓直流斷路器(solid-state HVDC circuitbreaker)與混合式高壓直流斷路器(hybrid HVDC circuit breaker),。 高壓直流斷路器的研制難點有三:一是直流電流不像交流電流那樣有過零點,所以滅弧比較困難;二是直流回路的電感較大,,所以需由直流斷路器吸收的能量比較大;三是過電壓高,。 機械式
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
我是個新手,,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,??請教了,!
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,對否,?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢,?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力。具體根據什么選型啊,,還望各位大大們指點
高壓真空斷路器,,額定電流有630A、1250A,,分段能力也有25KA,、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢,?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的?
電廠發變組保護中,,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊,。
交流高壓斷路器是發、輸,、配電系統中關鍵的保護控制電器,,對電網的安全、經濟,、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用,。目前,在我國電站新建,、擴建或改造換型中,,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升,。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修,、周期,、項目,、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解,、檢修,,裝復、調試及常見故障處理等內容,。SF6斷路器檢修工藝內容中,,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,,操動機構中包含液壓,、氣動、彈簧等品種,。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容,。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,,測量前要驗電,,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線,。測量結束時,,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,,后停止搖動絕緣電阻表,。讀數完畢,一邊慢搖,,一邊拆線,,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞),。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及,。拆線時,,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
具體是ABB什么斷路器,怎么還有熔斷器呢,,哪個系列的,,有什么作用?
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢,?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10,。.
abb高壓直流斷路器
abb高壓直流斷路器專題,,為您提供abb高壓直流斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與abb高壓直流斷路器 相關的專業交流討論,,更多abb高壓直流斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度