知識點:直流斷路器
知識點:直流斷路器
1.0 前言 高壓直流斷路器可以分為機械式高壓直流斷路器(mechanical HVDC circuit breaker),、固態高壓直流斷路器(solid-state HVDC circuitbreaker)與混合式高壓直流斷路器(hybrid HVDC circuit breaker),。 高壓直流斷路器的研制難點有三:一是直流電流不像交流電流那樣有過零點,,所以滅弧比較困難;二是直流回路的電感較大,,所以需由直流斷路器吸收的能量比較大;三是過電壓高,。 機械式
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了,!
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了,?
高壓斷路器裝在一個小車上,,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,,這個在推進去前,找中要求高么,?如果有誤差,,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊,。
日前,,在工地對配電箱里的ABB微型斷路器(照明線路,16A)進行了破壞性檢驗,,發現:靜觸頭不明顯,,似乎僅僅是在銅基層上鍍了一層錫(銀?),,白色表面有一圓形燒蝕點(對比施耐德的微斷,,靜觸點為一厚度約1mm的方形白色金屬塊,且沒有明顯的燒蝕點),。銅材料顏色發暗,,應該是雜質較多。此外,,微斷表面沒有防偽標識,。滅弧罩是銅制品。接線端的靜片是黃銅材質,;壓緊螺絲和壓緊片是鋼鐵鍍鋅,。從靜觸點上面有燒蝕點看,懷疑是假冒產品,。已經建議甲方找ABB廠家出現場判斷真偽?網友中有無這方面經驗,?望不吝賜教。
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎,?我看樣本上貌似只能到3200A,,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了,?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺,?小弟暈中~求大俠幫助
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為?fù)接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢,?
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,對否,?
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10,。.
具體是ABB什么斷路器,怎么還有熔斷器呢,,哪個系列的,,有什么作用?
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
abb高壓直流斷路器
abb高壓直流斷路器專題,為您提供abb高壓直流斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與abb高壓直流斷路器 相關的專業交流討論,,更多abb高壓直流斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題