知識點:直流斷路器
知識點:直流斷路器
1.0 前言 高壓直流斷路器可以分為機械式高壓直流斷路器(mechanical HVDC circuit breaker),、固態高壓直流斷路器(solid-state HVDC circuitbreaker)與混合式高壓直流斷路器(hybrid HVDC circuit breaker),。 高壓直流斷路器的研制難點有三:一是直流電流不像交流電流那樣有過零點,,所以滅弧比較困難;二是直流回路的電感較大,所以需由直流斷路器吸收的能量比較大;三是過電壓高,。 機械式
我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥,、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢,?
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,,看資料的時候說,,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源,。想請教下各位前輩,,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢,?,?請教了!
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,,然后據說要找準位置,,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,,找中要求高么,?如果有誤差,,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用,。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub,、電池組的內阻為Ri,,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),,其中K為不大于20近似于10的系數,。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,,發電機內阻為Ri,,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In,。其中V為上述的Ub或Ug,,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流,;當沒有此直流電機時,式中In=0,。2. 其次要明確直流電源的接地方式,,分為以下三種:直流電源的一極直
各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,,最近干了一批活,,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,,以前都是1.5的啊,。
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
最近有一柜子的直流斷路器老燒,,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎,?而它只分1端和2端,,也沒有標著正負端。
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,,比如PLC等操作模式呢,?
我在出差時,,看到這樣的高壓負荷開關,,請同行評論,對否,?
.初次使用直流斷路器,,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,,就是說一定要按標注的極性接線嗎,?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子),;(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,,如C10。.
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行,。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行,?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,,主變ABC柜,,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,,是這樣吧,?那這5個出口最終是怎么合成一個的,?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,,額定電流有630A,、1250A,分段能力也有25KA,、31.5KA等,。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧,。還有分段能力是怎么選的,?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,,比如說額定電流,、分段能力,。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點