低壓斷路器,,原稱空氣斷路器,,是低壓配電網中的主要電器開關之一,它不僅可以接通和分斷誜?fù)載電流,、電動機工作電流和過載電流,,而且可以接通和分斷短路電流? 主要用在不頻繁操作的
在整定的環境條件下,1.13In 電流1h 內不脫扣,;在整定的環境條件下,1.45In 電流1h 脫扣,。
1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,改正接線即可,。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,,將兩種電路分開即可。 3)線路中存在一火一地負荷,,消除這樣的負荷即可,。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,應消除重復接地,。 5)漏電斷路器本身有故障,,應更換,。2.發生誤動作 1)過電壓引起。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,也可在線路中投人過電壓吸收裝置,。 2)電磁干擾如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,,應調整漏電斷路器的安裝位置,遠離這樣的電氣元件,。 3)環流影響,。如果兩臺變壓器并聯運行,都有各自的接地,,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,,這樣會在接地線中產生環流,引起斷路器動作,,拆除一
根據多年對斷路器事故的統計,,其運行事故的主要類型有:操動失靈;絕緣故障,;開斷,、關和性能不良;導電性能不良等,。本文對操動失靈的事故的技術原因進行分析,。操動失靈表現為斷路器拖動或誤動。由于高壓斷路器最基本,、最重要的功能是正確動作并迅速切除電網故障,。若斷路器發生拖動或誤動,將對電網構成嚴重威脅,,主要是擴大事故影響范圍,可能使本來只有一個回路故障擴大為整個母線,,甚至?、全廠停電;如果延長了故障切除時間,,將要影響系統的運行穩定和加重被控制設備的損壞程度,;造成非全相運行。其結果往往導致電網保護不正常動作和產生震蕩現象,,容易擴大為系統事故或大面積停電事故,。 導致操動失靈的主要原因有:操動機構缺陷;斷路器本體機械缺陷;操作(控制)電源缺陷等問題,。
常見的真空斷路器故障大體有以下幾種情況: 斷路器的拒合,、拒分 處理斷路器拒絕合閘,有四個方面的原因: a 線路上有故障,; b 操作不當,; c 操作、合閘電源問題或電氣二次回路故障,; d 斷路器本體傳動機構和操動機構的機械故障,。處理斷路器拒絕合閘故障,必須善于區分故障范圍,,處理步驟為: 1. 先判定是否斷路器合于預伏故障線路上引起跳閘,,
高壓斷路器是變配電的重要電氣設備,,充分了解和掌握高壓斷路器的故障規律和故障原因,,就能夠有針對性地采取相應措施對故障進行處理,及時恢復送電,,有效降低事故和故障造成的損失,。
“真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小,、重量輕,、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,,在配電網中應用較為普及,。 真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,,可供工礦企業,、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,,特別適用于要求無油化,、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜,、雙層柜,、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用,。 盡管VD4已經獲得全球市場的考驗,,但任何設備不管多完美,隨著不斷的使用或多或少都會出現各種故障問題,下面,,小編就將VD4常見故障及處理辦法整理給大家,!希望為大家提供一點幫助!
漏電斷路器主要功能是提供間接接觸保護,,常用于低壓電路中作為防止人身觸電和防止漏電引發的事故,。 一、漏電斷路器的類型 常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,,而電流型又分為電磁型和電子型兩種,。 電壓型漏電斷路器用于變壓器中性點不接地的低壓電網。其特點是當人身觸電時,,零線對地出現一個比較高的電壓,,引起繼電器動作,電源開關跳閘,。
漏電斷路器是用來保護電路,、電氣設備使用者安全的一類裝置。漏電斷路器最常見的故障是運行中跳閘和發生誤動作,。1.剛投入運行就跳閘 1)三相電源線,,包括零線沒有在同一方向穿過零序電流互感器,改正接線即可,。 2)安裝漏電斷路器與未安裝漏電斷路器的線路在電氣上有連接,,將兩種電路分開即可。 3)線路中存在一火一地負荷,,消除這樣的負荷即可,。 4)穿過零序電流互感器的工作零線有重復接地現象,應消除重復接地,。 5)漏電斷路器本身有故障,,應更換。2.發生誤動作 1)過電壓引起,。如當線路中發生操作過電壓時可使得斷路器動作,,這時可以選用延時或沖擊電壓不動作型漏電斷路器,也可以在觸頭之間安裝阻容吸收電路抑制過電壓,,也可在線路中投人過電壓吸收裝置,。 2)電磁干擾。如附近有磁性設備或大功率電氣設備開停,,應調整漏電斷路器的安裝位置,,遠離這樣的電氣元件。 3)環流影響,。如果兩臺變壓器并聯運行,,都有各自的接地,因兩臺變壓器的阻抗不可能完全相等,這樣會在接地線中產生環流,,引起斷路器動作,,拆除一個接地線即可。另外,,同
1,、失壓脫扣器故障。 斷路器在運行中沒有發生短路或接地等現象,,也沒有發生過載,,卻莫名其妙的跳閘了,一般就是失壓脫扣器或控制器有故障,。失壓脫扣器的故障一般就是電源模塊燒壞了,。電源模塊長期處于帶電工作狀態,因此如果模塊質量不可靠,,很容易發生故障,。檢查的方法可用人工強行使失壓脫扣器銜鐵吸合,如這時斷路器合上后不再斷開,,即可證明是失壓脫扣器的故障,。解決的方法只能是拆掉失壓脫扣器和電源模塊,此時斷路器就能正常工作了,,以后可根據實際需要,,考慮更換新的失壓脫扣器的電源模塊。如果失壓脫扣器為助吸式,,要注意失壓脫扣器鐵芯撞針的長度,,可以通過調節撞針的長度,使失壓脫扣器處于正確位置,,即只有當電源電壓下降到額定電壓的40%以下時
六氟化硫斷路器是變電站主要電氣設備之一,。六氟化硫斷路器在安裝、運行過程中,,由于安裝環境,、操作方法等原因,可能會導致六氟化硫斷路器出現各類性質不同的安全事故隱患,。為確保六氟化硫斷路器在電網運行中的滅弧作用,,提高電網安全可靠運行,本文依據六氟化硫斷路器在變電站運行中存在的缺陷,、故障情況,,對六氟化硫斷路器各種故障加以分析。 故障分析 六氟化硫斷路器主要是利用六氟化硫氣體作為介質進行滅弧和絕緣的,,然而,,只有在較純凈的六氟化硫氣體中才具備較高的絕緣性能和良好的滅弧能力,,如果氣體中有水分侵入,通常會導致電氣強度降低并且水分和電弧產物發生化學反應時,,將生成如硫酸、氫氟酸或其他帶有毒性的化學物質,,這些物質生成后,,當檢修人員靠近時,很有可能危及其生命安全,。另外,,這些有毒有害物質還會對斷路器中金屬材料及絕緣材料造成嚴重腐蝕,從而導致絕緣劣化情況嚴重,,還可能引起設備爆炸,。
一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……智能型萬能式斷路器(DW45)常見故障及排除(接受批評與指正) 動動您的指頭,留下只字片語
低壓開關柜常見故障及處理方法 故障現象 產生原因 排除方法
摘 要:根據SF6斷路器液壓操作機構常見的故障現象,,分析了產生故障的原因,,提出了相應故障處理的方法、步驟,、注意事項及所應采取的預防措施,。 關鍵詞:斷路器:液壓操作機構;故障,;檢修,; 寧夏固原變電所所采用的110kV斷路器是從河南平頂山開關廠引進的,并于1993年開始使用,。下面就斷路器在我所使用中出現的液壓操作機構故障進行分析,,并提出故障處理方法及預防措施。 1 液壓操作機構運行中常見的故障 液壓操作機構在運行中,,常見的故障主要有:高壓油路滲漏,、油泵自動打壓和控制回路故障、氮氣預壓力異常,、壓力過高或過低等 1.1 運行中失壓導致零表壓 運行中,,液壓機構壓力降到零時報出的信號有:"壓力降低"、"壓力異常",,開關的位置指示紅,、綠燈均不亮,機構壓力表指示為零,,原因多為高壓油路嚴重滲漏:,。此時,油泵啟動回路已被閉鎖(零壓閉鎖微動開關接點,,將油泵控制回路斷開),,不再打壓,,機構壓力降到零,對開關的安全運行不利,。如果萬一發生慢分閘,,開關將可能發生爆炸。 處理
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關,、隔離開關的功能一樣的呢?
請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢,?
1,、請問低壓母聯斷路器如何選型??jī)啥文妇€進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計,、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失,。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉,、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入
公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?
低壓斷路器常見故障
低壓斷路器常見故障專題,為您提供低壓斷路器常見故障相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓斷路器常見故障 相關的專業交流討論,,更多低壓斷路器常見故障相關內容請?jiān)L問