項目位于武昌區原武鍋集團老廠區,,總用地53公頃,,擬建地面建筑面積106萬m2,其中住宅96萬m2,,并配有學校,、幼兒園、會所,、文化書院,、商業等配套公建,。項目一期組團占地74畝,位于整體用地的南面,。區內住宅由點式與板式高層結合,,空間通透,形成高低錯落,、變化豐富的空間形態,。內部營造300m長近30000m2的集中大花園,每戶居住空間面對中心景觀帶,,擁有良好的朝向,。
該供熱廠房建筑面積近2萬平米!框架結構!設備眾多,!施工難度較大,,層高32米!
我現在在做一個200MW火力電廠鍋爐廠房照明改造,,請教 高手有沒有關于這方面 的資料,,廠房處在北方,是封閉的,,照明24小時連續使用。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
軟件名稱:鍋爐設計計算軟件EXCEL自定義插值函數版本號: 08y01m28分類: 工程設計應用性質: 免費軟件使用說明: 人們對EXCEL普遍熟悉的功能是表圖的處理,,不太知道其在工程計算(如鍋爐設計計算)中的應用。復雜的工程計算常常用專業編程語言(Fortran,、C,、Pascal 等)來編制計算程序解決,用專業編程語言編制工程計算程序往往有下面二個缺點: 1) 編程語言專業性強,,一般工程技術人員難以掌握,,由這些專業編程語言編制的計算應用程序的維護、修改,、升級都比較困難,。 2) 由專業編程語言編制的工程計算應用程序人機界面不友好,常常需要復雜的輸入前,、輸出后處理,。 EXCEL每一個單元格就是一個電子表格,,很容易進行一般的加、減,、乘,、除、乘方,、開方,,而三角函數、指數函數在EXCEL中可以直接引用內部函數,。用EXCEL編制一般的工程計算程序還需解決的有以下兩個問題:(1)循環計算,,(2)表、單曲線,、曲線組的查找(如:鍋爐設計計算中的焓值),。對于問題(1)循環計算,EXC
本人現在上海的一個工程,,要用到2臺燃氣熱水鍋爐,,供熱量各為1163KW,進出水溫度50/60,,燃料種類為天然氣,。但我對鍋爐了解不多,請各位大俠推薦下國內外知名的鍋爐廠家,,謝謝,。
圖紙簡介: 常州鍋爐廠地塊建設工程一期工程會所施工圖 投稿網友: xiaoxiao_sally 上傳時間: 2013-05-26 圖紙省
我搞規劃設計的,,有生產20T/H以上燃煤鍋爐廠家,請與我聯系,。電話:0371-61935916,,QQ:356647230
鍋爐廠家和一些老同志常說1T鍋爐和0.7MW的鍋爐是相同的? 以1個大氣壓下,,1Kg,,100度水變成100度水蒸汽來說要2257.6KJ來考濾:1T蒸汽變成1T水時放熱: 2257.6*1000=2.26MW要比0.7MW大的多就是以4個大汽壓考濾也比這0.7MW大的多!這個為什么?謝謝各位,!
各位暖通大師好,,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,,現在想在周一到周五的時間只供一層,,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,,不供的時候把這個閥門關閉,,用的時候再打開,這樣可以實現嗎,?如果不能的話,,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的,;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,不燃耐火,,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,,從數據來說明,,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料,。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜,。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊,?鍋爐沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思?。肯M拇笊窠o指點一下,,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,,只有冬天用蒸汽鍋爐,,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,,還有300人左右的淋浴,,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,,大家踴躍發言呀,!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少,?小弟剛初來乍到,,謝謝各位拉先,BOW!
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣(工藝),,其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1,、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3,、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,,個人意見是分開定性,,不知可否4、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5,、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕,?還有腐蝕多是在什么情況下發生,?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪,?
郊區的一個大面積的小區,,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,,是燃油的好還是燃氣的好,,那個更經濟一些。