真空斷路器我們一般的操作順序是:0-0.3S-CO-180-CO,這是對重合閘斷路器的要求,;如果不是重合閘是:0-180S-CO-180-CO,;可是我看到有的地方要求是0-15S-CO-15-CO,,這是什么原因呢,?在什么標準里面。我知道這時間間隔的作用是使斷路器恢復到起始狀態或防止某些部件過熱,,15s和180s是怎么規定的,。希望那位高人解答。謝謝
請教大家一個問題:斷路器額定操作順序: 20,、25,、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分 對這個0.3s,、180s 時間怎么理解,? 能不能舉個栗子,謝謝了@紅蘋果 @ccc___
高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,,適宜頻繁操作,,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造,、化工,、冶金,、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評,。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,,真空滅弧室僅是一個組成元件,,諸如操動機構、傳動機構,、絕緣件等,,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的,。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,,盡可能地避免盲目的自信心理,。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室,、各零部件,、組件要完整、合格,、無損,、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使
KYN28的柜子,,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,,不想加直流柜,請問如果從PT柜內引電源,,PT柜內的電壓互感器怎么選呢,?選 個10/0.22的嗎?要多少VA的呢,?謝謝,!
現有一臺35KV真空斷路器,因客戶不愿投資,,而有需要電動操作,。這就是一個難題呀。現場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源,。距離有150米左右,,問下各位師傅是否可行。
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室,。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系,。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,,并顯示真空度值。
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求,。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用,。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動,、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
斷路器的操作過電壓是由于電路中存在電感電容儲能元件,,在開關操作瞬間釋放出能量,在電路中產生電磁振蕩而引發的,。而真空斷路器由于具有高速滅弧能力,,在切斷電路時,往往在電流過零前被強行開斷,,在斷弧瞬間儲藏在負載內的電感與電容之間的電磁能量轉換將在負載上產生過電壓,,這比一般斷路器要突出,尤其在最先斷開相觸頭間,,有可能因過電壓引起電弧重燃,而產生更大的過電壓,。在感性負載中,,這種過電壓幅值高,上升陡度快,頻率也高,,這無疑對電動機等感性負載的絕緣是十分危險的,,總之,真空斷路器不管出現那種過電壓都會對設備不利,,嚴重地威脅著安全生產運行,。 真空斷路器在開斷電動機等感性負載時產生的波陡度很大,幅值很高,,直接威脅感性負載的匝間絕緣,,是造成電動機等設備損壞的重要原因之一,故對真空斷路器操作過電壓抑制措施進行研究是必要的,,只有采取適當的盬o措施,,從降低過電壓幅值和波陡度(du/dt)這兩方面考慮,就能有效抑制或減輕其危害,,這對廣泛推廣真空斷路器的應用將起到積極的推動作用,。目前抑制過電壓的措施有兩種,一種
VD4型進口真空斷路器操作回路改進
GIS斷路器操作順序:O-0.3s-CO-180s-CO,。GCB操作順序:開斷額定電流:CO-3min-CO,, 開斷額定短路電流:CO-30min-CO。問題來了:為何GIS斷路器多了O-0.3s這個部分,?自我理解是這個是自動重合閘部分,,GCB不能自動重合閘,自動重合閘只對于線路來說,。理解對不對,? 為何GCB的開斷電流操作順序分為兩種,這個和什么有關系,?自我理解是和遮斷電流有關,,因為針對600MW機組,GCB的短路電流最大高達200kA,,而額定電流為20kA,。理解對不對?
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA戶外真空斷路器,看到很多現場案例,自己很糾結,請大家幫忙分析一? 此斷路器因該有操作電源,分閘可以不用,可是合閘時一定要的,但是在現場看到的有以下幾種情況1:不帶電源PT,2:電源PT在負荷側(斷路器后面)3:電源PT在電源側(在斷路器前面). 本人認為電源PT印在斷路器前面,,可是沒有電源PT和電源PT在負荷側(斷路器后面)的這兩種情況,他們是怎樣操作的? 請各位大俠分析一下
斷路器的操作過電壓是由于電路中存在電感電容儲能元件,,在開關操作瞬間釋放出能量,,在電路中產生電磁振蕩而引發的。而真空斷路器由于具有高速滅弧能力,,在切斷電路時,,往往在電流過零前被強行開斷,在斷弧瞬間儲藏在負載內的電感與電容之間的電磁能量轉換將在負載上產生過電壓,,這比一般斷路器要突出,,尤其在最先斷開相觸頭間,,有可能因過電壓引起電弧重燃,而產生更大的過電壓,。在感性負載中,,這種過電壓幅值高,上升陡度快,,頻率也高,,這無疑對電動機等感性負載的絕緣是十分危險的,總之,,真空斷路器不管出現那種過電壓都會對設備不利,,嚴重地威脅著安全生產運行。 真空斷路器在開斷電動機等感性負載時產生的波陡度很大,,幅值很高,,直接威脅感性負載的匝間絕緣,是造成電動機等設備損壞的重要原因之一,,故對真空斷路器操作過電壓抑制措施進行研究是必要的,,只有采取適當的盬o措施,從降低過電壓幅值和波陡度(du/dt)這兩方面考慮,,就能有效抑制或減輕其危害,,這對廣泛推廣真空斷路器的應用將起到積極的推動作用
專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,新的專用斷路器應運而生,。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),,標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),經濟型真空斷路器(16~25kA),,頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),,超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次)。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,,其中3AH1和3AH3型為標準型,,操作10000次,3AHZ型為頻繁型,,操作6萬次,,3AH4為超頻繁型,操作12萬次,,3AH5型為經濟型,,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,,特別在開斷小的感性負截如電動機時,,一般情況下,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,,ZnO避雷器等,,這使斷路器結構龐大且復雜化,,而且有的限制過電壓不理想,。 日本幾家公司另辟路徑,,開發出低過電壓真空斷路器。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,,將過電壓限制至常規值的十分之一,。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A
一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀,斷路器額定電流1600A,,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,,造成事故的原因,謝謝
如圖所示,,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),,一個直接連到分閘線圈,,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,,謝謝,!
我公司是做成套配電柜的,,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,,其次是ABB,、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團,。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,,比較多,,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,,以便為以后的成長做準備,,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡,!
智能斷路器選型: 智能型萬能式斷路器用作電氣設備或線路保護時,,用戶選型時主要有以下4點考慮: (1)選用斷路器的額定電流大于或等于線路或電氣設備的額定電流,; (2)選用斷路器的額定短路分斷能力(電流)大于或等于線路的預期(最大)短路電流; (3)選用斷路器的保護功能相對完善全面,,能滿足其工作場合的要求,; <
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,隨著真空開關使用的普及和提高,,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理,、結構、使用和維護等方面的知識,,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,,真空開關管動,、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓、使用條件,、開斷電流的性質及觸頭材料,、真空間隙的
真空斷路器操作順序
真空斷路器操作順序宯},為您提供真空斷路器操作順序相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與真空斷路器操作順序 相關的專業交流討論,,更多真空斷路器操作順序相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題