知識點:母線式電流互感器
現場施工用電中,電纜回路多,,不能同時穿過一組互感器,,所以用了兩組互感器和一塊電度表,不知道兩組互感器之間要怎么接線才能計量準確.問了專業人事,,他講A相的兩組互感器要串聯后接電表,,B相的兩組互感器也要串聯后接電表,C相的兩組互感器要串聯后接電表,;如果A相的兩組互感器并聯后接電表,,B相的兩組互感器并聯后接電表,C相的兩組互感器并聯后接電表的話,,計量出來的度數要比實際少一半左右,。以上所說的互感器都是穿心式(400/5)的。各位大俠幫我解答一下
大家好,。我想問一下,,關于穿心式電流互感器的書面表示圖是什么樣的啊。我在書上看到的電流互感器書面表示圖例不知道是不是穿心電流互感器的,。有知道的同學們可不可以把穿心電流互感器的書面表示圖樣帖上來啊,。謝謝。
我想請教大家,我發現:電流互感器40/5的穿芯匝數為5匝,50/5的穿芯匝數為3匝,100/5的穿芯匝數為2匝,>100/5的穿芯匝數為1匝, 我不太明白為什么,請大家指點.
因平時接觸和使用穿心式電流互感器都能看到電流流入端都有一個P1 的字樣,,今天突然發現有個電流互感器標的是L1 ,,想問問各位朋友穿心式電流互感器的標注到底有沒有標準
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,然后S1,,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
我們公司有1臺進線柜,,進線電纜是3*120,由于載流量不夠,,所以用了2根進線電纜并在一起使用,,但柜體中只有一個零序互感器,這樣2根電纜可以同時穿在一個零序互感器中嗎,?這樣是否規范,,對測量零序電流有沒有影響?
請教大家,,在這個系統圖中,,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
說明:穿芯式電流互感器是一種常見的電工器件,,因其接線簡單,,安裝方便,廣泛應用于計量,、檢測及保護線路中,,但在使用中稍不注意,,就能引起極大的誤差而造成計量不準,,保護失靈,甚至發生電氣事故,,這與電流互感器的安匝容量有關,。 最近,河北某電鍍廠有三臺電動機其型號規格為Y180M--422kW,,配用LMZ1-0.5,、100/5,300安匝電流互感器,,電流表為0~100A,。在實際運行中發現電流值總是很小,約27A左右,,用鉗型電流表測得一次側實際工作電流為82A,,兩者明顯不相符,而且三臺電動機情況基本類似,,我們對一臺電動機更換了電流互感器,、二次線路、電流表,,情況依然,。 我們經過仔細分析,我們發現一個共同規律,,一,、二次側檢測,、計量電流都是將近相差三倍,這才引起我們的警覺,,仔細查看互感器銘牌,,才發現忽略一個重要的問題:安匝容量,注明300安匝,,故用
一組低壓0.4kV電流互感器,,銘牌為100/5A,其又標稱:一次電流 200 100 50 40 一次匝數 1 2 4 5 等等那現在穿了兩匝,,該如何計算,?那本書上可以解釋?
今天看到個GGD柜,,檢驗已經驗過的,。三只接電流表的互感器,其中C相互感器和AB相穿過銅排的方向不同,。這種接法從來沒看過,。想問大家一下這樣接行嗎(一次電流方向都不同,電流表指針不會反方向打嗎)
如圖所示,,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,,求解,謝謝,。