JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s,。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范,?還能通過驗收用上去,?
昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的,。。,。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作,。。,。,。
1、在TN-C-S系統中,,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作,; 2,、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,,如果在N線斷路,,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,,漏電斷路器會出現拒動作,; 3、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 4,、在安裝使用時,,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,,也將拒動作,; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,,將引起誤動作; 2,、在照明與動力合用的三相四線制電路中,,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作,; 3,、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作,; 4,、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,,使電路正常時通過零序電流互感器的
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-,。,。。的方向為正方向,,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
請教下,,漏電度斷路器的漏電時間及大小選擇的依據是什么,??如下面的兩個圖
一個配電箱的進線斷路器的漏電保護時間一般設置為多少呢,?,?有時候是300mA,0.3s,有時候又是300mA,0.4s,,有時候又是100mA,0.2s,,,這樣設計有什么依據呢,??,?請指教,。。,。,。
工程簡介:機加工車間,一路低壓進線,,變壓器在室外,,整個接地系統均為TN-S。車間進線處裝設了漏電斷路器,,整定300mA,。設備運來之前,只有照明負荷,,運行良好,。設備運進來一部分后,出現了怪現象,,不管動力設備有沒有運行,,只要照明負荷運行超過2~3小時,總進線漏電斷路器就跳閘,。具體地說:動力負荷開,,照明不開,不動作,;動力負荷開,,照明開,2~3小時動作,;動力負荷不開(只有動力配電箱的指示燈亮,,照明開),,2~3小時動作。電工用臨時漏電斷路器測試每條照明回路,都不動作,。換了一個進線漏電斷路器,,依然如故。燈具均為自帶鎮流器和電容補償的金鹵燈,。漏電動作前進線電流表讀數遠遠小于斷路器整定電流,。請大家分析一下漏電動作的原因。另外這個漏電功能取消違反規范嗎,?
有一道案例真題說的是110KV進線斷路器發生短路熱效應時,,計算時間是,?已知:變壓器差動保護動作時間為0秒,當變壓器110KV側過流時,,1.5秒跳開110KV橋開關,,2秒跳開110KV受電開關!答案應為:110KV斷路器全分閘時間+斷路器后備保護動作時間,,但是我不知道進線斷路器的后備保護動作時間是什么,?求求高手給個答案為幾秒?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。
今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,,以為插座受潮,全部打開后,,挑開火線,,仍然合不上,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上,。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,,結果合不上閘,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,,重合成功?;貋砼c同事探討此事,,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,,施耐德的就不行?
畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因,。3、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。