電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,,2K1,,2K2是200/5A的;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
所謂準確度是指在規定的二次負荷范圍內,,一次電流為額定值時的最大誤差。中國電流互感器的準確度和誤差限值如表1所示,,對于不同的測量儀表,,應選用不同準確度的電流互感器。 準確度選擇的原則:計費計量用的電流互感器其準度為0.2~0.5級,;用于監視各進出線回路中負荷電流大小的電流表應選用1.0—3.0級電流互感器,。為了保證準確度誤差不超過規定值,一般還校驗電流互感器二次負荷(伏安),,互感器二次負荷S2不大于額定負荷S2n,,所選準確度才能得到保證,。準確度校驗公式:S2≤S2n。
在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等主面特性,。 1,、電流互感器極性檢查 :電流互感器一次繞組標志為P1、P2,,二次繞組標志為S1,、S2。若P1,、S1是同名端,,則這種標志叫減極性。一次電流從P1進,,二次電流從S1出,。極性檢查很簡單,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,,還可以使用直流檢查法,。 體 size=5>2、電流互感器退磁檢查 電流互感器在電流突然下降的情況下,,互感器鐵芯可能產生剩磁,。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源、二次繞組突然開路等,?;ジ衅麒F芯有剩磁,使鐵芯磁導率下降,,影響互感器性能,。長期使用后的互感器都應該退磁?;ジ衅鳈z驗前也要退磁,。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,給鐵芯以交變的磁場,。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,,然后再慢慢減小勵磁電流到零,以消除剩磁,。 對于電流互感器退磁,一次繞組開路,,二次繞組通以工頻電流,,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流,? 先謝謝了
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
有一商場,,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,,請問在400A時能準確計量嗎,?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計,?
零序電流互感器是什么選的,?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的,?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異,?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比,?是根據計算電流選擇250/5,、150/5、50/5的嗎,?想了解下:loveliness:
我見過電流互感器測量級有兩個,,變比分別為600/5,800/5,,應該接哪個,?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,,保護級有兩個,,變比分別是200/5,600/5,,應該接哪個,?
如圖,,其中的數字2和3代表什么,?
我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,,前邊應該是一次額定電流,。后邊應該是二次側的電流??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流,。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的,。還有300-600是怎么回事,?
請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,,請問這對保護的動作值有多大的影響。
有點迷惑,,請教各位,,零序電流互感器該接哪里,如圖1,、2,、3位置,該接哪
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!