所謂準確度是指在規定的二次負荷范圍內,,一次電流為額定值時的最大誤差。中國電流互感器的準確度和誤差限值如表1所示,,對于不同的測量儀表,,應選用不同準確度的電流互感器,。 準確度選擇的原則:計費計量用的電流互感器其準度為0.2~0.5級,;用于監視各進出線回路中負荷電流大小的電流表應選用1.0—3.0級電流互感器。為了保證準確度誤差不超過規定值,,一般還校驗電流互感器二次負荷(伏安),,互感器二次負荷S2不大于額定負荷S2n,所選準確度才能得到保證,。準確度校驗公式:S2≤S2n,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,,P2,,然后S1,S2出到保護單元,,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流?
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,2K1,,2K2是200/5A的,;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
請問開關采用DZ20J-630/3300,,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,,可以么,? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
互感器現場誤差校驗裝置配置方案---漢測電氣 序號 產品名稱 規格型號 技術參數
我公司是使用H-V校驗裝置,請問如何進行阻抗測試,,有什么標準,?
在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等主面特性。 1,、電流互感器極性檢查 :電流互感器一次繞組標志為P1,、P2,二次繞組標志為S1,、S2,。若P1、S1是同名端,,則這種標志叫減極性,。一次電流從P1進,二次電流從S1出,。極性檢查很簡單,,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,,還可以使用直流檢查法。 體 size=5>2,、電流互感器退磁檢查 電流互感器在電流突然下降的情況下,,互感器鐵芯可能產生剩磁。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源,、二次繞組突然開路等,。互感器鐵芯有剩磁,,使鐵芯磁導率下降,,影響互感器性能。長期使用后的互感器都應該退磁,?;ジ衅鳈z驗前也要退磁。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,,給鐵芯以交變的磁場,。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,然后再慢慢減小勵磁電流到零,,以消除剩磁,。 對于電流互感器退磁,一次繞組開路,,二次繞組通以工頻電流,,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,,
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位,!
請教各位大師,,如圖所示,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只,。
如圖所示,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,求解,,謝謝,。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。。,。,。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電,?
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
150/5的/5是什么意思,,如果我的互感器是150/1,,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。