一,、主體結構的差別GEWISS自復位斷路器的主體是機械式斷路器+智能驅動模塊;國產自動重合閘漏電保護器的主體是繼電器+驅動電子板,;基于結構上的根本區別,,導致其在應用上也存在本質的區別,,Gewiss自復位斷路器作為低壓保護器件可用于線路的保護,繼電器卻只能作為設備通斷電的控制器件而不能作為線路的保護器件來應用,也就是說國產的自動重合閘漏電保護器作為線路的保護器件來用根本就是不符合低壓配電規范的,。二,、功能的差別GEWISS的自復位斷路器具有的功能只是在斷路器的基本保護功能上增加了線路的故障檢測功能、故障報警功能和自動復位功能,。國產的自動重合閘漏電保護器則看起來像一個萬能的斷路器,,具有過壓保護、欠壓保護,、過載保護,、短路保護、漏電保護,、故障告警,、自動復位、防雷功能等等,。但是其核心的問題是繼電器根本不具有滅弧能力,,怎么可能實現短路保護呢!當其通過大電流的時候觸點可能會燒結在一起無法斷開,,而當漏電電流是一個短路電流時,,其連漏電保護的功能都實現不了。<
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
小靈通自動重合閘漏電開關深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業,。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,,廣泛的應用于無人值守基站(如電信,、網通小靈通基站、衛星地面接收站,、微波轉發站,、環保系統大氣監測站、氣象遙測站,、能源管道遙測站等等),。產品以其卓越的性能,強大的賣點,,精湛的工藝,,在行業中處于絕對領先地位,被業界的廣泛傳頌與贊揚,。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,,TYHT-8,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅,、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8關健字:自動重合閘漏電開關 ,、 小靈通自動重合閘開關、小靈通自動重合
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷,不帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,內設總開關一個,,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器,。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘,。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢,?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3,、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2,、5條有點不理解,,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢,?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),,送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),,這種開水器應如何接漏電保護?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?
新接觸低壓控制,,發現低壓斷路器合閘回路中,點動合閘時沒有用儲完能才能合閘的外部電氣線路加以約束,,而在自動合閘中卻加了合閘線圈只有儲完能才能合閘的約束(用斷路器外部線路來實現的)因現沒圖紙,,所以看起來比較費力。大家能否告訴我在做低壓斷路器點動合閘和非點動合閘時的合閘回路有啥區別和應該注意的事項??!但愿意思表達清楚了!,!本人積分少得可憐,,還望大家給予支持!,!
請教各位前輩個問題1,、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,,有什么解決辦法,。2、有臺氣泵三相電機的,,輕載時能夠啟動,,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),,這是就會動作斷開,。
畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后,;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的,。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊,。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好,?2,、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因。3,、如果推薦使用的開關型號,,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。
今天到一同事家處理故障,,家中廚房的漏電開關合不上了,,漏電指示彈出,是國產正泰的,,為雙級雙線的16A,,廚房有四個插座,以為插座受潮,,全部打開后,,挑開火線,仍然合不上,,漏電指示還是彈出,,后來測試開關,挑掉出線,,在開關的出線樁拿燈泡一試,,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,,怪事出現了,,進線處為左火右零,,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,,仍然為漏電指示,,后來把出線的零火對調后,重合成功,?;貋砼c同事探討此事,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,,不知道本壇的各位大俠如何看,?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行,?
假如A,,B兩個10KV配電室,,同時給AB直接線路供電,A主供,,B備供,。同時A所內饋線斷路器設置重合閘保護,B所饋線斷路器設置了備自投,。如果線路出現了故障跳閘,,到底是先重合閘還是B所備自投?,?備自投的定值可能比重合閘的定值還短,。 是不是這兩種保護有個動作順序等?????謝謝A所重合閘的時候B所也滿足備投條件,,這個怎么個順序,??,?什么時候重合閘不動作,,備自投動作?,?,?
小靈通基站自動重合閘漏電開關深圳市天宇鴻圖科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發、生產和銷售的高新技術企業,。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信,、網通小靈通基站,、衛星地面接收站、微波轉發站,、環保系統大氣監測站,、氣象遙測站、能源管道遙測站等等),。產品以其卓越的性能,,強大的賣點,精湛的工藝,,在行業中處于絕對領先地位,,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,,TYHT-8,,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅,、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 請聯系我們:
這個漏電保護器的型號是CDB2LE-100/D100,,負載是電加熱器,,工作電壓380V,但沒有接零線,,如果負載漏電,,漏電斷路器會掉閘嗎?
小區配電柜出線總斷路器設計院設計為225A/3P 300mA漏電只報警不斷電,下面的五個出線回路分別是:井道插座,,應急照明,,配電間用電,物業用電,,消防電梯及客梯,。請問這進線斷路器選型合理嗎?