一、主體結構的差別GEWISS自復位斷路器的主體是機械式斷路器+智能驅動模塊,;國產自動重合閘漏電保護器的主體是繼電器+驅動電子板,;基于結構上的根本區別,導致其在應用上也存在本質的區別,,Gewiss自復位斷路器作為低壓保護器件可用于線路的保護,繼電器卻只能作為設備通斷電的控制器件而不能作為線路的保護器件來應用,,也就是說國產的自動重合閘漏電保護器作為線路的保護器件來用根本就是不符合低壓配電規范的,。二、功能的差別GEWISS的自復位斷路器具有的功能只是在斷路器的基本保護功能上增加了線路的故障檢測功能,、故障報警功能和自動復位功能,。國產的自動重合閘漏電保護器則看起來像一個萬能的斷路器,具有過壓保護,、欠壓保護,、過載保護、短路保護,、漏電保護,、故障告警、自動復位,、防雷功能等等,。但是其核心的問題是繼電器根本不具有滅弧能力,怎么可能實現短路保護呢,!當其通過大電流的時候觸點可能會燒結在一起無法斷開,,而當漏電電流是一個短路電流時,其連漏電保護的功能都實現不了,。<
小靈通自動重合閘漏電開關深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發,、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,,廣泛的應用于無人值守基站(如電信、網通小靈通基站,、衛星地面接收站,、微波轉發站、環保系統大氣監測站,、氣象遙測站,、能源管道遙測站等等)。產品以其卓越的性能,,強大的賣點,,精湛的工藝,在行業中處于絕對領先地位,,被業界的廣泛傳頌與贊揚,。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅,、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8關健字:自動重合閘漏電開關 、 小靈通自動重合閘開關,、小靈通自動重合
小靈通基站自動重合閘漏電開關深圳市天宇鴻圖科技有限公司www.sztyht.com是專業從事通信產品及無線通信系統開發,、生產和銷售的高新技術企業。熱線電話:13684964025穩居行業市場銷售占有率第一深圳天宇鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻,,利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,廣泛的應用于無人值守基站(如電信,、網通小靈通基站,、衛星地面接收站、微波轉發站,、環保系統大氣監測站,、氣象遙測站、能源管道遙測站等等),。產品以其卓越的性能,,強大的賣點,精湛的工藝,,在行業中處于絕對領先地位,,被業界的廣泛傳頌與贊揚。1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,,TYHT-8,,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 請聯系我們:
小靈通基站自動重合閘漏電開關行業之窗小靈通基站自動重合閘漏電開關行業之窗----飛捷喜報 (一)轉摘:通訊世界雜志2006\3\5深圳鴻圖科技有限公司以獨特的戰略視角和市場前瞻, 利用現代的電子防漏電技術與智能自動化檢測技術,,研發出新一代的自動重合閘漏電開關系列產品,率先推出三大系列產品:1.小靈通基站專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-6,TYHT-8,,TYHT-10 2.鐵路電務專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅,、辦公)專用自動重合閘漏電開關系列產品包括為:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8是國內自動重合閘漏電開關行業唯一的多系列,多產品的生產企業,以其市場占有率75%的絕對優勢位居國內首位, 被業界的廣泛傳頌與贊揚,產品遠銷海外,得到了客戶高度認可和一致好評.據專業的市場調研評估機構,深圳鴻圖科技正保持市場占有率6%的高速增長,被行業評為最具競爭力的品牌之一,最后祝愿深圳天宇人再接再厲,不斷的超越進
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
哪位大蝦能幫我解釋一下高壓斷路器中的防跳,自動重合閘,,三相強迫同步的原理和作用啊,,我一直搞不懂順便問一下:高壓斷路器干嗎非要2個分閘線圈?,?
本人想的,用于無人值班的配電間,請大家參詳.............
萬能斷路器故障自動合不上閘
PDF格式“RCS-921C型斷路器失靈保護及自動重合閘裝置說明書(南瑞繼保)”
很多用電設備,,常因超負荷用電、維修人員粗心,、供電設備故障,、電線老化、自然災害、人為破壞等原因,,導致電壓突然升高等,使很多電器設備被燒壞,。事實上,只需在供電電源出現異常時,,斷開供電電源,,就可以避免電器設備的損壞。但由于空氣開關,、漏電開關,、電源穩壓器不具有這些保護功能,在供電異常時,,就出現大量的電器設備損壞,。主要產生的原因如下:(1)嚴重超負荷用電導致電流增大,導致進入單元線路中的三根火線中的其中一根短路,,從而使零火線間電壓從220V瞬間提高到380V,,致使電器被燒。(2)在改造線路時,,由于維修人員粗心,,誤將火線接到零線上了,兩條火線同時供電電壓就會變?80伏,,而普通電器開關不會跳閘,,因此導致很多電器設備被燒毀。(3)變電站/變壓器
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,,下端斷路器都分斷；帶負載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,,請教這種接法對嗎?
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
本人施工的一6層住宅樓工程,。一個配電總柜,,內設總開關一個,為漏電斷路器,,漏電動作電流300mA,。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,,只合上總的漏電斷路器,。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地,。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障,。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,,也就是分開關往下未通電,。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1,、連接移動電氣設備的配電線路2,、高溫場所3、潮濕場所4,、有水蒸氣的場所5,、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,,高溫場所,、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,,但是設備都沒有接地保護,,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,,這種接法會不會起不到保護作用,,有什么不妥的地方,,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護,。請各位專家給予指點。
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,,把N線和PE線接在配電箱的外殼,,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼,。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上?,這種開水器應如何接漏電保護?