高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器,;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?。空氣開關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器,、電動機,、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能刘?
知識點:慣性熔斷器
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,即熔化,、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,?dāng)發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路,、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇啊,?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
剛接觸高壓部分的設計,很多不清楚,。哪位好心人指定下?。?,、采用熔斷器保護的變壓器,,熔斷器是按變壓器的十分之一選擇的吧?2,、計量部分的電流,、電壓互感器前的熔斷器,這個保護電流怎么算呢,?3,、若是一段母線分幾個變壓器(表述可能不清楚,,就是說進環網柜然后再分成幾個變壓器用的,即進環網柜采用熔斷器保護)的熔斷器電流怎么計算呢,?4,、電流互感器的最大電流應該是按計算電流的80%選擇?
萬能式斷路器(DW15,、DW17,、DW45、RDW1等)二次控制回路需要加裝熔斷器,,說明書中只提到:FU-熔斷器(用戶自備),,并未說明熔斷器的大小,請教各位,,熔斷器的大小選擇有什么規定,?謝謝!??!
配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護,?
已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,,最大的電動機的額定電流為50A,,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值,?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復,。
某干線帶120KW負荷,,其中一臺最大的電動機為Y200L-6(Pe=30KW,Ue=380V,,Ie*d=58.6A,,Kg=6.5,輕載直接啟動),,試選該干線熔斷器,。。,。,。。,。請大神指點,,并寫出計算過程,謝謝,!謝謝,!
請教下面圖片中標注為紅色的部分,即熔斷器熔體電流是否指熔斷器的額定電流,?提前謝謝您的回復,。