知識點:熔斷器 熱繼電器與熔斷器都遵循“安秒”特性,,即電流超過額定值越多,動作時間越快。但熱繼電器與熔斷器的保護方式是不同的,,熱繼電器只能作過載保護而不能作短路保護;而熔斷器則只能作短路保護而不能作過載保護,。熱繼電器可重復使用,,而熔斷路在保護線路后,熔芯燒毀,,需要更換,。
今天看了以前的圖,,無功補償回路有熔斷器后面還跟個熱繼電器呢,為什么要用兩個呢,?用一個行不,?麻煩大家指點,感激不盡?。,。。,?!
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,,如一般式,限流式,、帶斷相保護等,;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,,一般可取0.95~1.05倍,。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件,。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地,。
有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,,故選用時應了解電動機的技術性能,、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等,。 (1)長期穩定工作的電動機,。。,。,。。,。,。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
公司出產的某固定產品??刂骑L(fēng)機1.5W(星形接法),。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5,。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的,。這電流也太小了
關于低壓補償柜中的熔斷器\接觸器\熱繼電器是如何選擇的?電抗器的安裝位置?為何電抗器的A.C相和B相的進出方式要相反?
交流接觸器的規格可以做到幾百A,甚至上千,,但是為什么熱繼電器普遍只到100A呢,?即使有做到大幾百A的,數量也非常少,,還請前輩們多多指教,!
熱繼電器故障分析及處理熱繼電器是廠礦企業使用較普遍的電氣設備之一,,一般由加熱元件、控制觸頭和動作系統,、復位機構等三部分組成,,它是依靠通過發熱元件的負載電流超過允許值時,所產生的持續增大熱量使動作機構隨之動作的一種保護電器,。主要用于電力拖動系統中保護電動機的過載、及對其它電氣設備發熱狀態的控制,,目的是防止電動機等設備長時間嚴重過載,,而導致的電動機等設備絕緣老化加速、使用年限縮短,、甚至燒毀的現象發生,。 熱繼電器常見的故障包括:拒絕動作、誤動作和動作不穩定時慢時快,,產生的原因及其處理措施如下,。1 拒絕動作原因及對策熱繼電器與電動機等設備不匹配。額定技術值過大或不適合,,造成熱繼電器拒動,。額定技術參數應重新選擇。熱繼電器外接線螺釘虛接,、虛焊,。應將外接線全部檢查后接好接實。動作電流整定值偏大,,應合理調低整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器,。因負荷側短路或負載電流過大。反復短時操作頻率過高或機械機構故障,,使熱繼電器不能動作,,導致熱元件燒斷或脫焊拒動。應更換新熱繼電器,,或選擇帶速飽和電流互感器的熱繼電器,。年久失修,導致機械動作機構和膠木零件的磨損,。積塵銹蝕或變
熱繼電器知識你了解多少,?1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電念頭,,故選用時應了解電念頭的技術機能、啟動情況,、負載性質以及電念頭答應過載能力等,。(1)長期不亂工作的電念頭 可按電念頭的額定電流選用熱繼電器,。取熱繼電器整定電流的0.95~1.05倍或中間值即是電念頭額定電流。使用時要將熱繼電器的整定電流調至電念頭的額定電流值,。(2)應考慮電念頭的絕緣等級及結構因為電念頭絕緣等級不同,,其的容許溫升和承受過載的能力也不同。同樣前提下,,絕緣等級越高,,過載能力就越強。即使所用絕緣材料相同,,但電念頭結構不同,,在選用熱繼電器時也應有所差異。例如,,封鎖式電念頭散熱比開啟式電念頭差,,其過載能力比開啟式電念頭低,熱繼電器的整定電流應選為電念頭額定電流的60~80%,。 (3)應考慮電念頭的啟動電流和啟動時間電念頭的啟動電流一般為額定電流的5~7倍,。對于不頻繁啟動、連續運行的電念頭,,在啟動時間不超過6s的情況下,,可按電念頭的額定電流選用熱繼電器。(4)若用熱
現在的斷路器一般都具有短路和過載保護的功能,,那么為什么還加熱繼電器,??jī)烧叩倪^(guò)載保護有什么區別?不過現在的熱繼電器蠻多都有斷相保護功能,。接觸器不具有任何保護的功能,,其只是便于控制,如果不頻繁啟動的控制回路,,完全可以靠斷路器控制電機+熱繼電器控制電機的電機,,但現在接觸器很多有失壓保護功能。
以下觀點是否正確,?老式的JR15熱繼電器動作后,,經5分鐘可自動復位;或經2分鐘可手動復位,。而復位的方式,,一般通過復位調節螺釘去調節接點的開距,來進行選擇:開距小,,可實現自動復位,;大則手動復位 。
熱繼電器是用于電動機或其他電氣設備,,電路過載保護的保護電器。 電動機在實際的操作中,,如拖動生產機械工作在這個過程中,,如果機械出現異常情況或異常電路使電機過載,馬達速度降低,,繞組中通過的電流將增加,,使電動機繞組溫度。 如果不是過載電流和過載時間短,,不超過允許電機繞組溫升,,超載是允許的。 但如果長期過載,,過電流,電機繞組溫升將超過許用值,,使電動機繞組老化,,縮短發動機的使用壽命,嚴重時甚至暪電動機繞組燒毀,。因此,,電機不能承受的過載。 熱繼電器的熱效應是使用當前的原則,,在發生電機受不了切斷電機過載電路時,,提供保護電動機的過載保護。
測試熱繼電器的整定電流時,,可將各相熱元件串聯,,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯,。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行,。 測試時,,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,,經2~3min,,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,,此時的動作電流,,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。
收錄于話題
知識點:熱繼電器
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器,;這是為什么,?
我是從來沒有這么做到過的,,現在要求小電動機回路用熔斷器+接觸器+熱繼電器的配電方式,,并且是安裝在MNS型的抽屜柜內的,能實現嗎,?主要是即使裝上去了,,怎么斷開抽屜回路呢?采用刀熔開關是不是會可行呢,?[ 本帖最后由 tulingjun45 于 2009-5-25 16:58 編輯 ]
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器,;這是為什么?
熱繼電器熔斷器
熱繼電器熔斷器專題,,為您提供熱繼電器熔斷器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與熱繼電器熔斷器 相關的專業交流討論,更多熱繼電器熔斷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題