這個繼電器是干嘛用的???
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
請問大家繼電器室接地是做接地排還是直接接再盤柜上,?以前我們在做接地排的,,有一次去通電檢驗的時候發現施工隊竟然沒有把繼電器室的接地排與電纜室的連通,,后來就索性接到盤柜上,今天施工隊又說我們不做接地排,,主要是我們的電流互感器接地在繼電器室的,,大家如何看待是否要做接地排
我們購買了6KV同期檢查繼電器,在使用過程中發現繼電器發生了"鳥啄"現象,請高手教教我如何進行調整,下午我們準備做一下最小動作電壓和返回系數實驗,看看情況
在畫一個線路圖的時候,,有一個問題不是很明確請大家幫只下?時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,,那么在線圈失電的時候,,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合,。 請大家幫諺x謝,。
在過去的差動繼電器中,,有兩組平衡線圈,請問這兩組平衡線圈的作用,?如果用這種差動繼電器能否實現比率差動,?小弟是新手,還請各位大俠指教,。
有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,,故選用時應了解電動機的技術性能,、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等,。 (1)長期穩定工作的電動機,。。,。,。,。。,。,。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
在過電流方向保護中使用的功率方向繼電器和在平行線路橫差保護中用的功率方向繼電器一樣嗎?用于平行線路橫差保護的確良功率方向繼電器,是不是電流由母線流向線路時為正方向,在符合正方向的條件下,同時加入同極性電壓和同極性電流時動作,也在同時加入異極性電壓和異極性電流時動作,其他方式下不動作?雙方向觸點功率方向繼電器的雙方向觸點是什么意思?
我本人是學弱電的,當年的電工沒學好,,所以遇到問題還是經常干著急……問題是這樣的,,我需要控制一個電動門,就是一個正反轉電機帶動那種,,原來是有個遙控器來控制正反轉的,。控制箱里有預留的接點,,分別是open close stop com,,含義是不用說了。我試了一下,,只要在OPEN與COM之間短一下,,門就自動開到位,內部有限位開關控制過限的問題?,F(xiàn)在是要求一個控制電路板(門禁控制電鎖)的軟件實現對門的開關指令,,但這個控制板有三個控制輸出接點,分別是OPEN CLOSE COMM,,問題出了,,如果要求OPEN,它在OPEN與COM之間是常閉的,,這樣在有其它功能的要求時,,經常發生指令的沖突和混亂。所以,,我想應該把常閉的信號變成短時閉路然后斷開,,類似脈沖信號那樣子的,。問過幾個朋友,,他們說有成型的電路板可用,。可是我覺得,,如果用一個繼電器,,電路板的接點控制線圈電源,,而將繼電器自身的常閉接點串聯進來,就可以實現NO接點閉合一下立即斷開的效果了,,是不是可行呢,?請各位不吝賜教,。
在現場調試個項目,發現打到遠程操作時繼電器上的燈發亮,,但繼電器線圈不合不影響操作,用表測發現線圈上沒電壓,,請教高手為什么會出現這種問題?怎樣解決,?我想找下關于感應電問題的書籍,,有朋友能推薦幾本嗎,?最近這個問題老困擾著我
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,,如一般式,,限流式、帶斷相保護等,;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,,一般可取0.95~1.05倍,。熱繼電器大都按額定電流分檔,,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地,。
微機操作板中合閘回路有一個合閘保持繼電器,當開關出現機器問題合不上閘時,,合閘保持繼電器繼續保持,有燒壞合閘線圈的可能,,請教大家如何處理的?
我現在用了2只90A的無錫天豪的固態繼電器,,實際長期通過的電流只有34A,,我使用的是90*90*90的散熱器,沒帶風冷,;結果用了一個月,固態繼電器就爆掉了,。負載是純電阻的電加熱器還有我用OMRON的G3NA240B;這是40A的固態繼電器,,實際長期通過的電流只有30A,,我使用的是50*90*90的散熱器,,沒帶風冷,;結果用了9個月,固態繼電器就爆掉了十多個,;負載是純電阻的電加熱器這是咋會事情,?
今天看樣本,,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果,? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀,!
正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,,感謝萬分。
圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,,常開觸點閉合,,接觸器通電 給負載端供電,。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來,。 還望大家知無不言:)
這些是不是帶繼電器的開關,?