請教DL/T 5153-2014標準中附錄P中表P.0.1的RT0型熔斷器配合級差表怎么看,?
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷,??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
戶外高壓跌落式熔斷器_RW11 跌落式熔斷器概述: 跌落式熔斷器是配電線路分支線和配電變壓器最常見的一種短路保護開關,。它具有經濟,、操作方便、適應戶外環境性強等特點,,被廣泛應用于配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投,、切操作之用。安裝在配電線路分支上,,可縮小停電范圍,。因其有一個明顯的斷開點,具有了隔離開關的功能,,給檢修線路和設備創造了一個安全作業環境,,增加了檢修人員的安全性。帶拉負荷的跌落式熔斷器,,還配有彈性輔助觸頭和滅弧罩,,用以分合額定負荷電流。 跌落式熔斷器用途及執行標準: 本產品使用
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
如題,求高手解答!(不知提的問題是否正確)另:aM,,GM是不是僅表示熔體的一種性能,,并無實際型號? 比如說RT0型熔體也可以分為aM或者GM型,?
RW7型戶外跌落式熔斷器 “萬德”長期銷售戶外跌落式熔斷器 西安萬德高壓電氣有限公司是集科研,、生產、銷售,、技術服務于一體的高新技術企業,。在無功補償及諧波治理裝置、電壓無功綜合控制,、電能質量檢測,、諧波治理、電量同步采集,、電力系統測控及戶內外高壓真空斷路器,、負荷開關、隔離開關,、高低壓成套,、智能高頻開關電源、技術優勢和產品優勢,。 西安萬德高壓電氣有限公司擁有實力雄厚的開發隊伍,,研究方向涉及電力電子、電能質量,、電力自動化和電力系統高級應用軟件,。擁有一批國內著名院校的博士、碩士等高級人才,。 主要銷售各類高壓真
在10KV的高壓系統中,,RW型戶外跌落式熔斷器的最大額定電流為200A,,如果系統的額定電流較大時,采用增加熔絲根數的方法來調整,,請問這種做法合理嗎,?如果不合理該怎么辦哪?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎,?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器、電動機,、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,即熔化,、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,,當發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路,、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:慣性熔斷器
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。?!
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請問有賣這種熔斷器的嗎,?請聯系13802235014李
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生,。
本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,,下面分路用的是D60空開,,最近電容柜頻頻故障,30KVAR的電容燒了3組,,接觸器燒了4組,,空開發黑6個空開是還好用的,就是中間發黑了,,估計電流大,,但D型的又沒到跳閘,,接觸器是有2組線圈卡死了,感覺是電流大發熱變形卡死,。壞了這么多,,就是感覺空開沒起到保護作用,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,,或者空開+熔斷器?,F在這個光用空開符合標準嗎?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用?。,。≡瓉淼碾娙菔?00V,30KVAR,,可以換成電壓再高的,?因為發現電容都是起鼓,發黑的