有一工廠的400V配電房熔斷器經常爆掉,而且電子設備的線路板經常被燒壞,此工廠的用電負荷中存在電焊機,,會不會是電焊機工作時候產生的有害諧波造成的?請問各位有什么好的辦法解決,?謝謝,!
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器,;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
配電變壓器的低壓熔斷器一般按低壓的額定電流來選擇,但由于配電變壓器的容量大小不同,低壓熔斷器有的又不好滿足,這時該如何來配置啊?請教各位高手,?小弟在此感謝,!
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 ,。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,可以鏈接呢,?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧,?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點,![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關,??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分?。空氣開關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
請教下面圖片中標注為紅色的部分是否應乘以啟動電流倍數,?提前謝謝您的回復。
下面圖片中標注為紅色的部分,,并沒有乘以啟動電流倍數,。請教其如何躲過電動機的啟動電流而不熔斷呢?提前謝謝您的回復,。
羅克韋爾高低壓配電用熔斷器開關,。
請教各位,,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜,?由沒有明確的界定,?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教?。,。?/p>
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎,?電流怎么計算,?