亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分斷?諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。

  • 真空接觸器-熔斷器組合電器的應用

    真空接觸器-熔斷器組合電器的應用

  • 真空接觸器-熔斷器開關,,10KV的問題

    請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,,貌似只有400A,,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,,小弟感激不盡!

  • 一種新型的真空接觸器-熔斷器組合電器

    真空開關設備經過40多年的發展,,在中壓領域的市場占有率已超過85%,真空開關不斷地改進和創新,,積極地推動著開關設備的發展,。中壓開關柜經歷了從最早的固定式開關柜、KYN1落地式手車柜以及當前的中置式開關柜,,其功能更趨完善,、結構更趨合理,外形尺寸日趨緊湊,也更符合市場需求,。同時,, 真空斷路器技術和工藝的日趨成熟,其發展經歷了由原來的絕緣支架固定結構(ZN21,、ZN28等),、積木式結構到后來的絕緣筒封裝結構(VD4、VS1等),,再到現在的第三代產品,,即環氧樹脂APG全固封結構(VEP、VD4P等),,產品的各項性能和可靠性不斷提高。作為真空接觸器-熔斷器組合電器核心元件的真空接觸器,,以其體積小,、重量輕、可頻繁操作等特點,,在火電廠,、冶金、石化,、礦山和碼頭等廣泛應用,。多年以來,真空接觸器的發展一直滯后于斷路器的發展,,目前大部分仍以支架固定式結構為主,。隨著中置式開關柜在國內大量使用,特別是火力發電廠廠用電系統對真空接觸器-熔斷器組合電器(F-C回路)的需求日益增加,,一種技術和工藝完善,、可靠性高、結構合理,、可直接配裝于中置式開關柜的新型真空接觸器-熔斷器組合電器在發電,、冶金

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截?,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了,。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,?dāng)發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題,!請高手指教!??!

  • 什么原因造成熔斷器爆掉,?

    我們廠里是10KV,。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎,?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 云南電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工招標

    云南電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工招標招標編號:HLZB-2012-07-44開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:云南受云南電網公司普洱供電局委托,,對更換10kV真空斷路器及熔斷器,、避雷器施工在國內進行公開招標,現就有關事宜進行公告如下:一,、項目概況思茅城區配網線路更換10kV真空斷路器及熔斷器,、避雷器。二,、資金來源及落實情況2.1 資金來源:自籌,。2.2 資金落實情況:資金已落實。 三,、招標內容,、計劃工期及質量要求3.1本項目為一個合同標段,主要招標內容包括:思茅城區配網線路共計22臺真空斷路器更換,,更換10kV熔斷器255臺,,更換10kV跌落式避雷器60支,,10kV避雷器66支。3.2承包方式:施工費及輔材包干3.3質量目標:一次性驗收合格,。3.4工期目標:合同簽訂后30天內完工,。四、投標申請人資格審查方式及資格要求4.1 資格審

  • 電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工 招標

    電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工 招標招標編號:HLZB-2012-07-44開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:云南受云南電網公司普洱供電局委托,,對更換10kV真空斷路器及熔斷器,、避雷器施工在國內進行公開招標,現就有關事宜進行公告如下:一,、項目概況思茅城區配網線路更換10kV真空斷路器及熔斷器,、避雷器。二,、資金來源及落實情況2.1 資金來源:自籌,。2.2 資金落實情況:資金已落實。 三,、招標內容,、計劃工期及質量要求3.1本項目為一個合同標段,主要招標內容包括:思茅城區配網線路共計22臺真空斷路器更換,,更換10kV熔斷器255臺,,更換10kV跌落式避雷器60支,10kV避雷器66支,。3.2承包方式:施工費及輔材包干3.3質量目標:一次性驗收合格,。3.4工期目標:合同簽訂后30天內完工。四,、投標申請人資格審查方式及資格要求4.1 資格審查

點擊加載更多

真空熔斷器

真空熔斷器專題,,為您提供真空熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與真空熔斷器 相關的專業交流討論,,更多真空熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熔斷器標準

125a熔斷器