現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢,?
1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備,。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,,分斷電路的器件,。它具有結構簡單、體積小,、價格便宜,、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點,。其分類一般如表1所示,。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式,、非限流式 保護范圍 一般、后備,、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧),、石英砂填料、噴射式,、真空等 安裝場所
SFLDJ-12KV/□A和SFLAJ-12KV/□A的高壓熔斷器分別在什么情況下選用?一個是彈簧式的,,一個是彈藥式的,。
近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,,由于負荷開關—熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單,、操作維護方便、造價低,、運行可靠等優點,,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,,如何正確選用組合電器,,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,,是關系到能否發揮組合電器作用,,保證系統安全運行的關鍵問題。 1轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔,。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流,。低于該
變壓器初級端熔斷器選用參考表,希望對大家有用。
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
有朋友分享說,,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲,。 現在領導規定,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關,。空氣開關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,,省事身心省費用,。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關,。價格便宜,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷,。
變壓器為6KV 1250KVA,現配負荷開關熔斷器組合電器FN11-12DR/100-31.5(熔芯為125A)是否滿足求?應如何選配壓氣式負荷開關熔斷器組合電器
熔斷器由于結構簡單,,運行維護方便,,價格低廉,所以一直在低壓小容量的電網中廣泛應用,。 在高壓電網上使用的熔斷器,,雖有限流式和跌落式等種類,,但使用量大的則是戶外跌落式熔斷器。 農村配電網使用的跌落式熔斷器,。存在著熔管自動跌落,,銅鋁接觸不良,導電系統過熱,,觸頭熔焊,,熔管變形或燒壞,合閘操作動觸頭搖擺,,特性曲線不穩定,,不能可靠動作等問題。甚至造成變壓器高壓繞組諧振過電壓,,在斷開保障電流時,,產生反噴造成相間短路或燒壞熔斷器。這主要是由于產品的電氣機械.性能,、制造質量,、選擇不匹配和運行維護等方面的原因造成的。為了保證熔斷器的安全運行,,除對產品質量運行整頓,、改進和提高外,還要正確地選擇和使用,,應符合可靠性,、選擇性和靈敏性的要求,不致于發生誤動和拒動,,因此首先要正確地選擇其額定電流和額定斷流容量,。 小容量的變壓器,一般采用熔斷器保護,。低壓倒熔斷器可根據變壓器的額定電流并適當考慮其過負荷能力,,即熔絲額定電流等于或略大于變壓器的額定電流進行選擇。變壓器高壓倒的熔斷器,,為保證其有選擇性地動作,應與低壓側熔斷器保持一定的關系:容量在1
選擇熔斷器類別及容量時,,要根據負載的保護特性,、短路電流的大小和使用場合的工作條件。 大多數中小型電動機采用輕載全壓或減壓起動,,起動電流一般為額定電流的5~7倍;電源容量較大,,低壓
負荷開關--熔斷器組合電器選用中的技術問題 摘要: 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單,、操作維護方便,、造價低、運行可靠等優點,,從而使組合電器獲得廣泛的應用,。在實際應用中,如何正確選用組合電器,,負荷開關,、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,,保證系統安全運行的關鍵問題,。 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單,、操作維護方便、造價低,、運行可靠等優點,,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,,如何正確選用組合電器,,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,,是關系到能否發揮組合電器作用,,保證系統安全運行的關鍵問題。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,,三相熔斷器中有一相首先斷開后,,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,,即原本由熔斷器承擔的開
負荷開關-熔斷器組合電器選用中的技術問題 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單,、操作維護方便、造價低,、運行可靠等優點,,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,,如何正確選用組合電器,,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,,保證系統安全運行的關鍵問題,。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,,撞擊器動作,,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔,。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,,首開相電流由熔斷器開斷,,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,,三相電流僅由熔斷器開斷,。轉移電流是我們在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
如題:1,、如何組成方案實例2,、如有cadl圖紙就太好了3、熔斷器及負荷開關選擇:型號,、供貨單位請各位老師給予幫助,,郵箱:[email protected]
請各位大俠談談與電壓互感器配套的限流熔斷器如何選用,?什么情況下要求選擇0.2A的?什么時候要求選擇0.5A的,?根據電壓互感器的額定容量又是怎么計算的,?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
所謂熔斷器,,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化、斷開的器件,。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電茢發生短路,、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流,。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了,。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
知識點:慣性熔斷器
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?