10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見!
急求-----關于CT電流互感器的接線?有A,B,C,三個大CT.名牌如下(A,B,C一樣);出線端子標志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4額定電流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5準確級 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分別把S1和S3接線引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3請問應該將(S1端
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
框架斷路器里面本來有互感器,,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,,然后S1,,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,,出來的電流是交流還是直流,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,,現在用600/5的互感器,,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
各位大俠,我是新手,,請各位幫忙確定以下,,下面的這個是什么型號的CT阿?,?他說是CT 20(120)A/5mA,怎么確定它是哪個型號,? ?謝謝,!
幾個電流互感器圖例還不一樣?
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎,?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。。能用嗎,? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
如圖所示,,10kV三相三線制計量,,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,,上面為什么沒有,,求解,謝謝,。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,,原來的二次線圈為1S1-1S2,,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位,!
請教各位大師,,如圖所示,同樣是電梯回路,,為什么一個回路的互感器只裝一只,,另一個是三只呢?如果是繪圖錯誤,,那么準確的應該裝幾只,。
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。,。,。。 20KV的就標20/根3,。,。。,。,。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電,?
為什么變壓器進線需要7個電流互感器啊,,如下圖?為什么計量需要4個電流互感器啊,,如圖,?還有這個是一個圈表示一個互感器,,還是下圖兩個圈組成一個互感器啊,?
TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。