前兩天換避雷器,,用萬用表檢測兩臺避雷器柜內的高分斷能力高壓熔斷器(如圖)6只都不通,下端接電容,,按理說應該通才對,,不至于6只都熔斷吧,上面的2A表示達到2A就熔斷,?還是達到2A以上才導通放電至電容呢,?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
如果短路電流大于熔斷器的分斷電流會出現什么情況,難道熔斷絲不斷嗎?如果熔斷絲能熔斷那么熔斷器的分斷能力應該是無限大的才對,。這個問題一直想不明白,,請高手指點!
第一個字母表示分斷范圍,?!埃纭睘槿秶謹嗄芰θ蹟囿w;“a”為部分范圍分斷能力熔斷體,;第二個字母表示使用類別,。兩字母組合的熔斷體類別舉例:“gG”為一般用途全范圍分斷能力的熔斷體;“gM”為保護電動機電路全范圍分斷能力的熔斷體,;“aM”為保護電動機電路的部分范圍分斷能力的熔斷體,。
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,,電路出現問題保險絲會直接燒掉,,得更換新保險絲。 現在領導規定,,每燒一個保險絲,,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,,不用更換新的,,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎,? 電友A:不能替代,,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷,??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的,。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的,。保險絲一般有三種,快速.普通和延時,。各自的保護對象不同,,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,,體積遠小于空氣開關。價格便宜,,綜合性價比高,。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處,。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,,二次線圈要熔斷器;控制母線,、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話),;不過,,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝,。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
在這種使用情況下,,限流型熔斷器在大故障電流下動作,低分斷能力電器之間只能分斷它所允許分斷的小電流,,因此需要根據兩者不同的時間-電流曲線配合實現,。1/以曲線相交點為分界,限流型熔斷器承擔大故障電流分斷,,其他電器承擔正常電流和小故障電流開斷,。2/如果其他電器不隨熔斷器撞擊器聯鎖脫扣,則相交點必須大于高壓限流型熔斷器的最小動作電流,。3/曲線相交點電流必須小于其他電器的開斷能力,。4/當用高壓限流型熔斷器開斷電路時,其他電器必須具有足夠通過短路電流和關合短路電流的能力(校驗該電器的熱穩定,、動穩定對應采用其開斷電流,、關合電流),這些能力應與高壓限流型熔斷器截止電流和I2t值相適應,。5/如果其他電器隨熔斷器撞擊器聯鎖脫扣,,例如負荷開關,則要求負荷開關允許的轉移電流值大于熔斷器的最大轉移電流值,。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs,。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,,但如在UNs
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,,即熔化,、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,,同時會使導電線發熱,。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了,。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫,、達到熔點熔化,、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備,。保險絲大保險管家應該聽說過,,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部,。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒,。其主要應用于高壓環境下,,如高壓輸電線路、變壓器,、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用,。
知識點:慣性熔斷器
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算,?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題,!因為是兩臺變壓器一用一備,,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。,。?/p>
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償,。里面有12只電容,,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,,造成了事故的發生,。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,,那么10KV電路中的變壓器,、電動機、電壓互感器,、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,,是這樣的嗎?舉個例子,,在10KV電路中,,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器,?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的,?
本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,,下面分路用的是D60空開,最近電容柜頻頻故障,,30KVAR的電容燒了3組,,接觸器燒了4組,空開發黑6個空開是還好用的,,就是中間發黑了,,估計電流大,但D型的又沒到跳閘,,接觸器是有2組線圈卡死了,,感覺是電流大發熱變形卡死。壞了這么多,,就是感覺空開沒起到保護作用,,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,或者空開+熔斷器?,F(xiàn)在這個光用空開符合標準嗎,?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用!!,!原來的電容是400V,30KVAR,,可以換成電壓再高的?因為發現電容都是起鼓,,發黑的